Bei 1.Programmzyklus high Signal nach Neustart?

Jens Pipka

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HI

Nach einem Neustart der SPS soll im ersten Zyklus ein Merker high
gesetzt werden. Ab dem 2.Zyklus dann natürlich low.


blöde frage....ich weiss. Mir fällt es aber leider nicht mehr ein :sb15:

Danke
 
Hallo,
sind das nicht die OBs 100 bis 102
Neustart, Wiederanlauf, Kaltstart
gib mal in der Hilfe von Step7


Organisationsbausteine für den Anlauf (OB 100 / OB 101 / OB 102)


ein
 
Bei der S7-300/400 gibt es den Parameter OB1_SCAN_1 des OB 1. Dieser bedeutet: "1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)"
 
Zurück
Oben