Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Bei 1.Programmzyklus high Signal nach Neustart?

  1. #1
    Registriert seit
    15.11.2003
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    HI

    Nach einem Neustart der SPS soll im ersten Zyklus ein Merker high
    gesetzt werden. Ab dem 2.Zyklus dann natürlich low.


    blöde frage....ich weiss. Mir fällt es aber leider nicht mehr ein

    Danke
    Zitieren Zitieren Bei 1.Programmzyklus high Signal nach Neustart?  

  2. #2
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    sind das nicht die OBs 100 bis 102
    Neustart, Wiederanlauf, Kaltstart
    gib mal in der Hilfe von Step7


    Organisationsbausteine für den Anlauf (OB 100 / OB 101 / OB 102)


    ein

  3. #3
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.382
    Danke
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    bei S5 waren es die OB 20er und ne S7 200 hat dafür nen Sondermerker.
    Thomas

  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.235
    Danke
    640
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Bei der S7-300/400 gibt es den Parameter OB1_SCAN_1 des OB 1. Dieser bedeutet: "1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)"
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  5. #5
    Jens Pipka ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.11.2003
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von MatMer Beitrag anzeigen
    Organisationsbausteine für den Anlauf (OB 100 / OB 101 / OB 102)
    genau die meinte ich


    Danke

Ähnliche Themen

  1. CPU Neustart nach Netz EIN
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 08:17
  2. Variablen nach Neustart CPU auf null
    Von tomyy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 14:09
  3. Erster Zyklus nach Neustart
    Von Dirty Harry im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 21:00
  4. High Signal an 321-1BL00-0AA0
    Von EightRocks im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 11:50
  5. op7 nach 28sec. neustart
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 14:14