TIA TCON Kommunikation einrichten.

Kannst du das bitte noch mal näher erklären?? Der Status geht nun immer von 7000 auf 7002 und dann steht alles still. Aber ich kann mich mit meinem Tool auch nicht verbinden.

Hatte zuletzt nicht so viel Zeit.

Ich definiere die Verbindung bei mir nur über die Bausteinschnittstelle "CONNECT"
Damit ist der Bausatein universell einsetzbar und kann die Verbindungsparameter z.B. über die Visualisierung einstellen.
Ich habe für eine Maschine ein Standardprojekt und wenn der Kunde plötzlich andere IP Adressen haben möchte brauche ich mein Projekt nicht anpacken sondern ich gehe in die Visualisierung und ändere das einfach.

Da ich auch die SPS IP und Name und HMI Verbindung Variabel einstellen kann ist das sehr komfortabel.

Wenn es immer gleich sein soll ist die Projektierung mit dem Konfigurationsbutton besser dann kannst du das besser diagnostizieren.

Hoffen das hilft dir.

Gruß

Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte zuletzt nicht so viel Zeit.

Ich definiere die Verbindung bei mir nur über die Bausteinschnittstelle "CONNECT"
Damit ist der Bausatein universell einsetzbar und kann die Verbindungsparameter z.B. über die Visualisierung einstellen.
Ich habe für eine Maschine ein Standardprojekt und wenn der Kunde plötzlich andere IP Adressen haben möchte brauche ich mein Projekt nicht anpacken sondern ich gehe in die Visualisierung und ändere das einfach.

Da ich auch die SPS IP und Name und HMI Verbindung Variabel einstellen kann ist das sehr komfortabel.

Wenn es immer gleich sein soll ist die Projektierung mit dem Konfigurationsbutton besser dann kannst du das besser diagnostizieren.

Hoffen das hilft dir.

Gruß

Jens

Danke für deine Hilfe. Ich baue gerade die gesamte Kommunikation noch mal nach um eine Test Projekt zu haben. Ich melde mich wieder.
 
Gibt es eine einfache Möglichkeit mit der ich schauen kann, ob Datenen an meinen PC gesendet werden.

Ich möchte überwachen ob Daten an meinem PC mit der der IP xx auf Port 2000 ankommen. Also ob der TCON richtig verbinden möchte.
 
Ich bekomme nun immer den Fehler


1
80A3

ID wird von einer durch das Anwenderprogramm erstellten Verbindung genutzt, die auch die gleiche Verbindungsbeschreibung am Parameter CONNECT verwendet.


Aber der Fehler bleibt, auch wenn ich eine neue Verbindung eingebe. Hat jemand eine Idee, was das sein kann.
 
Nach dem ändern der ID müsstest du einmal Stop->Run machen, ist meine Erfahrung.

Also, ich habe es nun so, das eine Kommunikation aufgebaut wird. Ich dekomme eine 1 auf dem Done. Aber wenn ich unter Verbindungsinformationen schaue (Diagnose) dann bekomme ich folgende Hinweise:


Fehlerhaft: Verbindung existiert nur Online. Verbindung ist getrennt (entweder weil kein Verbindungsversuch unternommen wurde oder weil die Verbindung getrennt wurde).
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben