Hey. Ich stehe auf buchstäblich auf der Leitung! Ich kenne PUT/GET, BSEND/BRCV, kein Problem! Nun soll ich aber eine S7-1500 an ein WinCC 7.0 bringen, was aufgrund des fehlenden Treibers nun mal nicht geht. Daher kam der Vorschlag eine 300er Koppel-SPS "zwischen zu schalten". Da aber die örtliche 1500er alsauch das WinCC auf die gleichen DB's schreiben und lesen, bräuchte ich eine Art Sync Baustein. Ansonsten müsste ich die Schnittstelle in Lese- und Schreibebereiche unterteilen, was leider nicht wirklich einfach ist.
Für entsprechende Lösungsideen wäre ich dankbar!
SG Frank
 
Hallo Farinin,

bin leider jetzt nicht der WinCC 7 Profi, habe aber schon kleinere Geschichten daran gemacht.
List du die Variablem Symbolisch oder Absolut ein?

wenn du das Absolut einliest dann würd ich das mal so testen:

Bei der CPU in der Hardwareconfig Put und get erlauben und am besten noch Kein Schutz bei Zugriffstufe.

Jetzt die Verbindung als S7 300 400 anlegen bei Räck auf alle Fälle Null angeben und Slot glaub ich zu 99% 1 angeben ( sieht Mann aber in der Detailansichten von Geräte und Netze von der CPU anschaut. Da Steht dann in leichten grau eine Zahl.

Nun Würde ich mal testen ob eine Verbindung aufgebaut wird.

Wie du die Variablen jetzt in das WinCC importierst ohne alles Mühsam abzutippen evtl versuchen Quellen zu generieren und im Step7 Classic wieder zu Importieren.


Gruß Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
WinCC funktioniert auch im Absolut-Adressierungsmodus erst ab 7.2 mit einer 1500er oder auch 1200er.
WinCC möchte beim Start unbedingt ein paar SZL-Datensätze aus der SPS abfragen. Wenn die Steuerung diese nicht beantworten kann, dann kommt kein weiterer Datenaustausch zustande. Und die relevanten SZL IDs werden von der 1200/1500er leider nicht beantwortet.
 