Hallo,

Ich habe hier eine S7-1513 mit einer 4MB Memory Card. Laut TIA Speicherauslastung sind vom Ladespeicher ca 1,8 MB verwendet. Bei einer 4MB Card entspricht das 45%. Wenn ich Änderungen in das Programm laden will meldet TIA es wäre nicht genug Speicher für die Textbiblotheken da. In der Online Diagnose wird angezeigt das nur 10% vom Ladespeicher frei sind. Wie kann das sein? Ist mein Projekt irgendwie zu gemüllt? Das Projekt basiert auf einem anderen Projekt mit einer S7-1513-F. Den ganzen Safety Kramm habe ich aber entfernt, auch bei den Systemressoucren.

Um das Projekt wieder laden zu können muss ich die Memory Card platt machen. Die Option "PLC-Programm laden und Gerät zurück setzten" klappt nicht immer.
 
Auf der Karte müssen immer mehr als 50% frei sein, sonst gibt's Probleme beim Laden. Meine Vermutung an der Stelle, TIA überträgt bei (größeren) Änderungen manchmal das komplette neue Programm und löscht danach erst das alte von der Karte...

Also die 4MB Karten sind in aller Regel eigentlich zu klein, ich setze immer mindestens die 12MB Karte eine, teilweise auch 24MB Karten

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe gerade mit dem Support gesprochen. Das sich ein Programm gerne mehr Speicher gönnt als eigendlich nötig ist bekannt. Grundproblem ist das TIA das Programm in einen zusammenhängenden Speicherbereich kopieren möchte. Ist der Defragementierungsgrad auf der Karte zu groß gibts Probleme. Weitere Funktionen wie Webserver etc. tun ihr übriges. Auch werden die Systemdateien mit jeder neuen TIA Version immer größer.

Es wird empfohlen zum laden (auch von kleinen) Programm Updates die SPS in Stopp zu setzen und bei Ende einer Inbetriebnahme die Karte zu formatieren und dann neu zu laden. Somit ist das Speicherauslastungstool eigendlich nutzlos.

Naja zum Glück habe ich hier noch eine 24MB Karte als Ersatz.
 
Habe gerade mit dem Support gesprochen...

Es wird empfohlen zum laden (auch von kleinen) Programm Updates die SPS in Stopp zu setzen und bei Ende einer Inbetriebnahme die Karte zu formatieren und dann neu zu laden.

Ähe... Schon erstaunlich, dass die das Wort "Inbetriebnahme" überhaupt kannten... Dabei waren sie bei einer Inbetriebnahme scheinbar noch nie...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähe... Schon erstaunlich, dass die das Wort "Inbetriebnahme" überhaupt kannten... Dabei waren sie bei einer Inbetriebnahme scheinbar noch nie...

Und wie darf ich das jetzt verstehen?

Ja es gibt Anlagen die bei der Inbetriebnahme nicht in den Stopp gesetzt werden können oder die Aktualdaten gelöscht werden dürfen. Beides ist bei unseren Kompaktmaschinen nicht der Fall.
 
Und wie darf ich das jetzt verstehen?
Ja es gibt Anlagen die bei der Inbetriebnahme nicht in den Stopp gesetzt werden können oder die Aktualdaten gelöscht werden dürfen. Beides ist bei unseren Kompaktmaschinen nicht der Fall.
M.M. steht aber im Siemenskatalog nirgends "Bitte die S7-1500 nur für Kompaktmaschinen einsetzen, nicht für größere, wichtige Anlage empfohlen"

Selbst bei ner Maschine will man ja auch mal nen Bit im laufenden Betrieb invertieren...

Das ist ja quasi der Hauptvorteil einer (Siemens-) SPS, dass man Programmänderungen im laufenden Betrieb machen kann... Irgendwie stand das aber scheinbar bei den TIA-Entwicklern nicht im Pflichtenheft...
 
Das dieser "Tipp" natürlich Blödsinn ist, steht ja außer Frage aber deine Kommentare empfinde ich mir gegenüber als sehr herablassend.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man hat also ab jetzt ein gut gepflegtes Sortiment von Speicherkarten ständig am Mann? Ich wünschte, es wäre ein Scherz vom First-Level-Support. Aber eine so detailierte Beschreibung muss man schon irgendwie ernst nehmen.
 
Hier fehlt der Smiley der vor lauter lachen (oder weinen) mit der Faust auf dem Boden rumklopft.

So fühl ich mich gerade.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die sollten einfach "normale Industrie-SLC SD-Karten" für die Dinger freigeben. Da kostet dann eine mit 512MB auch fast 60 Euronen, die wäre aber nach der IBN noch nicht voll :D

(Nachtrag)
Ahhh, deshalb das Verhalten, das einige CPUs auf Stopp gehen, wenn man sich mit dem PG verbindet. Die CPU denkt da schon mit, falls man eine Programmänderung laden möchte *ROFL*

MfG Fabsi
 
Zurück