Tach zusamm'!
Wir haben hier eine Anlage mit 59 Standalone-Maschinen. Die älteren haben eine S5 CPU103 und die "neueren" eine S7 CPU314. Nun sollen die Maschinen an ein Betriebsdatenerfassungssystem angeschlossen werden (welches BDE ist noch nicht klar, ist aber auch nicht kriegsentscheidend). Gibt es eine Möglichkeit diese Steuerungen an irgendein Netz zu bekommen? Am besten wäre natürlich wenn man den Steuerungen TCP/IP beibringen könnte. Wer kann mir Vorschläge machen wie ich das realisieren kann?
Ich dachte eine Möglichkeit wäre vielleicht auch alle SPSen zuerst an einen Datenkonzentrator zu hängen (vielleicht ne S7-300), der dann ans TCP/IP gekoppelt wird. Allerdings sind bei sämtlichen Steuerungen die vorhandenen Schnittstellen (bei CPU103: PG-Schnittstelle; bei CPU314: MPI-Schnittstelle) schon für eine OP-Kopplung belegt.
Hat jemand ne Idee für mich?
Danke vorab.
 
Guten Abend Reini69,

die S5er kannst Du mittels Echolink-Geräten ans Ethernet hängen inkl.Datenaustausch mit anderen S5er und/oder S7er.

Da die 103-CPU's nur eine PG-Schnittstelle besitzen, solltest Du zusätzlich noch einen MiniMux pro S5 kaufen (Multiplexer), damit man ohne den Datenaustausch zu unterbrechen auch progr. und/oder Online beobachten kannst.

Habe sowas schon realisiert und funktioniert einwandfrei.
Damit will ich nur mitteilen, dass Du mit diesen Echolink-Geräten auf jedenfall auf dem richtigen Weg wärst.

Hier noch der Link: http://www.inat.de/index.php?253&backPID=253&tt_products=263

Viel Erfolg!

mfg churchill
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und statt dem CP 343-1 Lean kann auch ein ACCON-NetLink Pro (http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink_ueber.htm) eingesetzt werden. Das Mengengerüst von 59 einzelnen Steuerungen ist kein Problem für die von seeba vorgeschlagene Lösung.
Wobei man dem CP nicht nehmen kann, dass es für zukünftige Erweiterungen doch besser ist. ;) Mit dem NetLink bleibt die SPS eher passiver Teilnehmer am Ethernet.
 
Zurück