Hallo,

nachdem ich folgende Beiträge gelesen habe, kommt mir der Verdacht, dass mein Totalausfall der 1500er CPU und MMC vielleicht doch kein Einzelfall ist…
Memory Card 12MB funktioniert bei S7-1200 nicht mehr
1.8 MB Programm zu groß für 4MB Memory Card?

Folgendes hatte sich zugetragen:
Eine Anlage, welche mit kleinen Anpassungen seit Anfang 2016 in Betrieb ist, hat sich sprichwörtlich über Nacht mit Totalausfall von CPU und Speicherkarte verabschiedet.
Die CPU war komplett dunkel, Stromaufnahme = 0mA.
Die MMC sorgte in der Ersatz-CPU für dasselbe Verhalten, war aber nach Austausch der defekten MMC noch OK.

Folgende Artikel kamen zum Einsatz:
Code:
SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP       6ES7516-3AN01-0AB0
SIMATIC MEMORY CARD, 12MB              6ES7954-8LE02-0AA0

Meine Vermutung ist, dass die MMC den Geist aufgegeben hat, so dass auch die CPU in Folge, ebenfalls zerstört wurde.

Von Seiten Siemens heißt es sinngemäß nur „bedauerlicher Einzelfall nach Ablauf der Gewährleistung“, was mich maßlos ärgert.

Hat von euch jemand ähnliche Probleme gehabt?

Gruß
Kabeläffle
 
Wir hatten schon einige S7-1500 Steuerungen, welche ausgefallen sind ( Spannung anlegen => keine Reaktion ).
Von Seiten Siemens wurde uns damals gesagt, dass in den Versionen mit Bestellnummer 01 Verbesserungen eingeflossen sind,
so dass diese "Einzelfälle" nicht mehr auftreten. Leider hatten wir auch schon einige 01ér, welche mit dem gleichen Verhalten
ausgefallen sind.

Auf dem russischen PLC Forum hatte ich einen Beitrag gelesen, wo dieser Fehler analysiert wurde. Die Jungs haben festgestellt,
das das Netzteil ( 24V => 3.3/5V ) das Problem verursacht. Die Spannung rennt hoch und zerstört den Prozessor, diverses anderes
und evtl. auch die MMC. Das Netzteil ist anders als bei der 300ér aufgebaut. Bei der 300ér war auch noch ein Überspannungsschutz diesem
Netzteil nachgeschaltet, dieser ist bei der 1500ér entfallen.

Ich finde den Link zu dem Beitrag nicht, wenn ich ihn wieder finde, stelle ich ihn hier ein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir hatten auch schon Ausfälle bei der 1518 war ein Wiederstand der falsch ausgelegt war. Siemens hat alle CPUs getauscht aber ohne einen Fehleranzuerkennen. Hat auch geheißen das diese Probleme nur für uns gefertigten Serien kommen können. Aber wer weiß.
Selber Witz wie bei den Psu ich glaube 8600 mit Pn bei denen nach 3 Wochen einfach die Aussgänge abgeschaltet werden.

Mfg Tia
 
Hallo Faceman, hallo Wincctia,

fielen die Steuerungen bei euch sofort aus, oder erst später nach längerer einwandfreier Funktion?

Lief das dann noch unter Gewährleistung, oder war das auch ein „bedauerlicher Einzelfall“? :roll:

@Faceman: wäre super, wenn du den Link in dem anderen Forum noch finden würdest. Hab es selbst versucht, aber nur Meldungen zu mangelnder IT-Sicherheit gefunden…

Gruß
Kabeläffle
 
Hallo Kabeläffle,

die Steuerungen liefen immer zwei bis vier Jahre. Ausgefallen sind sie dann mittendrin, also nicht beim Anlage einschalten.
Das lief nicht mehr unter Gewährleistung, war "Einzelfall". Unserem zuständigen S-Vertreter waren gar keine Ausfälle bekannt.
Da es alleine bei uns einige Steuerungen waren, gehe ich nicht davon aus, das es nur Einzelfälle sind. Wir haben keine besonderen
Umweltbedingungen ( normale Temperatur, keine Feuchtigkeit, saubere Schaltschränke ).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...die Steuerungen liefen immer zwei bis vier Jahre. Ausgefallen sind sie dann mittendrin, also nicht beim Anlage einschalten. Das lief nicht mehr unter Gewährleistung, war "Einzelfall". Unserem zuständigen S-Vertreter waren gar keine Ausfälle bekannt.

Das lässt sich ändern, sowas macht mich streitlustig! :twisted:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,


die Ausfälle waren bei uns auch erst nach ein Paar Jahren, aber bei Spannunswiederkehr also wenn Hauptschalter aus oä.
Lief auch alles auf Bedauerlicher Einzelfall.

Gruß Tia
 
Irgendwie mach mich das immer stutzig, wenn jemand vom Support behauptet, „Das hatten wir noch nie“…

Dann sind wir 3 aktuell doch die einzigen Pechvögel?

Wie viele Einzelfälle hattet ihr denn?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wir haben erst sehr wenige 1500´er eingesetzt ( ca. 20 Stück in 4 Jahren ), hatten aber auch schon 2 dieser Fälle.
Spannung anlegen => keinerlei Reaktion. Bei mir waren beide CPU´s mit 00 in der Bestellnummer. Aber anscheinend
hat dies ja nichts zu sagen.
 
Irgendwie mach mich das immer stutzig, wenn jemand vom Support behauptet, „Das hatten wir noch nie“…

Dann sind wir 3 aktuell doch die einzigen Pechvögel?

Wir hatten auch schon einige Ausfälle. Aber alle ausserhalb der Gewährleistung. Dazu kommt noch, das unsere Anlagen teilweise 2 Jahre fertiggestellt ohne Strom beim Kunden in Dubai stehen. Und dann erst in betrieb gehen, da ist die Gewährleistung ja schon beim Anschalten abgelaufen.
Solche defekten CPUs melden wir üblicherweise nicht Siemens, warum auch? Wir kriegen die ja nicht gratis ersetzt. Und eine 00er wird dann eh gegen eine 01 bzw. 02 ersetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Solche defekten CPUs melden wir üblicherweise nicht Siemens, warum auch? Wir kriegen die ja nicht gratis ersetzt. Und eine 00er wird dann eh gegen eine 01 bzw. 02 ersetzt.

Als ich würde es mir in solchen Fällen nicht nehmen lassen, die defekte CPU sogar persönlich beim Qualitäts- Management abzugeben. :ROFLMAO:
 
Auf dem russischen PLC Forum hatte ich einen Beitrag gelesen, wo dieser Fehler analysiert wurde. Die Jungs haben festgestellt,
das das Netzteil ( 24V => 3.3/5V ) das Problem verursacht. Die Spannung rennt hoch und zerstört den Prozessor, diverses anderes
und evtl. auch die MMC. Das Netzteil ist anders als bei der 300ér aufgebaut. Bei der 300ér war auch noch ein Überspannungsschutz diesem
Netzteil nachgeschaltet, dieser ist bei der 1500ér entfallen.

Ich finde den Link zu dem Beitrag nicht, wenn ich ihn wieder finde, stelle ich ihn hier ein.

Hallo Faceman,

konntest du den Link wieder finden?

Irgendwie will ich nicht akzeptieren, dass vom Hersteller ein Bauteil für wenige Cent eingespart wird, welches dazu führt, dass ein Gerät für deutlich über 1000€, keine 3 Jahre alt wird! :sb2:
 
Ich fasse das nochmal zusammen.

Ausfälle von S7-1500 Steuerungen mit dem Fehlerbild: alles dunkel, keine Stromaufnahme


  1. Faceman - einige
  2. Wincctia - einige
  3. vollmi - einige
  4. DeltaMikeAir - 2 Ausfälle
  5. Kabeläffle - 1 Ausfall
 
Moin,
also eine hat sich bei mir auch schon verabschiedet. Handelte sich um eine 1511F (6ES7 511-1FK01-0AB0) ca. 2 Jahre alt. CPU war dunkel - keine Stromaufnahme. Allerdings war die Memory Card intakt - also Steuerung ausgetauscht, Karte gesteckt und Anlage lief wieder. Habe das Ganze damals gedanklich als "Montagsgerät" eingestuft, weil zum selben Zeitpunkt der ursprünglichen Inbetriebnahme auch noch 4 weitere, identische Steuerungen verbaut wurden die (toi toi toi) noch ihren Dienst verrichten.
 
Moin,
also eine hat sich bei mir auch schon verabschiedet. Handelte sich um eine 1511F (6ES7 511-1FK01-0AB0) ca. 2 Jahre alt. CPU war dunkel - keine Stromaufnahme. Allerdings war die Memory Card intakt - also Steuerung ausgetauscht, Karte gesteckt und Anlage lief wieder. Habe das Ganze damals gedanklich als "Montagsgerät" eingestuft, weil zum selben Zeitpunkt der ursprünglichen Inbetriebnahme auch noch 4 weitere, identische Steuerungen verbaut wurden die (toi toi toi) noch ihren Dienst verrichten.

Aufgrund der Lieferschwierigkeiten, gehe ich davon aus, das nur Montag und Dienstag produziert wird. Also 50% Chance ein montagsmodell zu erwischen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Richtig Pech hat man dann noch, wenn der Lieferant folgende Option aktiviert hat:
MMC.jpg

Also vor allem die Bindung an die Seriennummer der CPU ( problematisch finde ich natürlich beides )
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hatte jetzt noch sowas. Auch interessant.
IMG_1590.jpg
Mit der CFAST Karte. Die CPU ist aber munter weitergelaufen, ich konnte einfach über die Windows Schnittstelle nicht mehr drauf zugreifen.
Ich muss allerdings zugeben, derzeit werden auf diese Karte extrem viele Logs geschrieben und der EWF ist darum noch nicht aktiviert.

Jemand ne Idee wie es dazu kommen kann? Windows startet einwandfrei, PLC läuft störungsfrei. Es kann nur nicht mehr über die X2 Schnittstelle auf die CPU geladen werden.
 
Moin moin,

bei mir hat es Freitag ne 1511F-1FK02-0AB0 erwischt.

Ganz merkwürdiges Verhalten:
Ich hab (von daheim über Remote-Zugriff) die CPU auf Werkszustand setzen wollen.
Das mache ich ab und zu, wenn beim Programm-Download Probleme auftreten, hilft häufig.
In dem Fall konnte ich die CPU dann nicht mehr erreichen, auf keinem Weg, dann hab ich mal das Wochenende eingeläutet und wollte heute danach schauen.

Gibt aber nicht viel zum schauen.

- Display wird versorgt und verhält sich normal, zeigt keine Fehler
- weder RUN/STOP, noch MAINT noch ERROR-LED leuchten/blinken, noch die RX/TX der PN-Ports, noch die LED bei der STOP-Taste
- Die CPU sendet keine Daten ans IE-Netzwerk
- Über das Display kann ich z.B. Werksreset oder Urlöschen anwählen, das lustige Zahnrädchen dreht sich im Display, aber es erfolgt keine Reaktion.
- Die MMC scheint noch okay zu sein, in einer anderen CPU läd sie das Programm
- eine Andere MMC zeigt in der fehlerhaften CPU keine Änderung

Ich rufe jetzt den S-Vertrieb an, mal sehen was die sagen. Wahrscheinlich "hatten wir noch nie" :)
 