TIA Hardwareadressen

derwestermann

Level-2
Beiträge
628
Reaktionspunkte
65
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin!

Wenn man mal die EA-Adressen von Modulen ändern muss, die bereits angelegt sind, kann das bei Adressbereichsüberschneidungen ein äußerst mühseliges Geschäft werden, denn der Hardwarekonfigurator im TIA, läßt einen keine Adressen doppelt verwenden. Anders als bei IP- und Profinetadressen, da wird es zwar Rot angezeigt und läßt sich auch nicht übersetzen, aber Eintragen kann man's. Gibt es im Hardwarekonfigurator einen Trick, um hier schneller voran zu kommen?

Ersma
 
Das einzige was mir einfällt wäre nur der Belegungsplan, da sieht man alle E/A's auch die die doppel belegt sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo derwestermann,

soweit ich mich erinnere schlägt einem das TIA doch sofort die nächsthöhere freie verwendbare Adresse vor. Da es beim TIA/1500er kein Prozessabbild mehr gibt muss man da ja auch nicht mehr zwangsläufig komplette Adressbereiche aufräumen. Im programm verwendete E/As kann man direkt in der hardware anzeigen lassen, daher sieht man auch wo die verwendet werden und kann sie ggfs. direkt mitziehen. Oder habe ich dich da jetzt komplett falsch verstanden?

Gruß Christian
 
Nehmen wir an, wir haben 10 Profinetteilnehmer, die einen Adressraum von 10 Bytes EA benötigen. Die Startadresse ist durch einen Standard auf 1000,1100,1200, etc. festgelegt. Jetzt hat der Programmierer aber die Adressen bei 960 beginnen lassen und auch weitere Teilnehmer Automatisch mit der nächsthöheren, freien Adresse beginnen lassen. Das aufzuräumen mächte mehr Spaß, wenn man die gewünschten Adressen einfach eintragen könnte, gerne mit dem Hinweis einer Überschneidung. Diese würde sich nach der Überarbeitung ja erledigt haben und vorher ist das Programm halt nicht übersetzbar. Das haben wir bei Bausteinen ja auch, dass die inkonsistent bleiben können.
 
Da weiß ich leider auch keine Lösung. Ich schaue mir dazu in der Adressübersicht an was so vergeben ist und ändere die E/As so dass es mir die wenigste Arbeit macht. Also die die ich sofort richtig ändern kann ändere ich sofort, der Rest wird auf einer sehr hohen Adresse zwischengeparkt. Aber damit ist in deinem Falle ja nichts gewonnen. dadurch dass ich das vielleicht einmal im jahr machen muss und dafür 5 Minuten brauche lohnte das bisher nicht das zu optimieren...
 