Hallo Forum,

ich benötige mal wieder eure Hilfe.

Ich wünsche mir einen Button, mit dem ich die Sortierreihenfolge im Alarmcontrol vorgeben kann.

In der Meldeliste habe ich aktuell die Sortierreihenfolge: Priorität, Datum, Uhrzeit
-> Wenn ich jetzt in das Alarmarchiv wechsel hätte ich gerne die Sortierreihenfolge Datum, Uhrzeit, Priorität

Da das Alarmcontrol diese Funktion nicht hergibt, muss das ganze wohl über ein SKript gelöst werden.

Ich habe mich bisher mit dem Befehl "MessageColumnSortIndex" auseinander gesetzt. Leider ist die Hilfe von Siemens sehr verwirrend.

https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/91479053?c=36135242891&lc=de-WW

Wäre also cool, wenn wir da gemeinsam ne Lösung für finden könnten :)

Danke
 
Hallo TIAISM,

also ich arbeite nur mit WinCC flex, aber nur so als Idee: Man könnte eventuell zwei verschiedene Meldeanzeigen/fenster nehmen und entsprechend ein- und ausblenden?

Gruß Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe die Lösung über ein VBS hinbekommen :)

Die VBS Befehle:
defaultsort2, defaultsort2column und GetMessageColumnCollection solltet ihr euch mal in der Hilfe ansehen.

Ihr bekommt dann mit "GetMessageColumnCollection" (Skript steht in der Hilfe vom TIA) im APDiag die korrekten Strings ausgegeben.
Die müsst ihr dann am "defaultsort2column" übergebt. Vorher aber noch über "defaultsort2" die Sortierreihenfolge vorgeben!

Wichtig ist, dass die Sortierung unter den Eigenschaften des Alarmcontrols deaktiviert sind!

Viel Glück und Danke für eure Hilfe! :)
 