Step 7 315-2 PN/DP BF1 blinkt und SF leuchtet, ohne Eintrag im Diagnosepuffer

pjoddi

Level-2
Beiträge
212
Reaktionspunkte
54
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich seh` den Wald gerade nicht....

Bin gerade an einer Anlage, deren S7 315-2 PN/DP zeigt (schon länger) eine blinkende BF1 LED und die SF-Leuchte ist auch brav an, so weit - so ok.
Jetzt wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen und schaue in die Diagnose, sehe da aber keine aktuellen Einträge, sondern nur bspw. von gestern...
Wenn aber aktuell kein Zugriffsfehler vorliegt, warum geht die BF-Leuchte nicht aus?

Ich hätte jetzt irgendwie Peripherie-Zugriffsfehler aktuell erwartet...
 
Ich tippe mal darauf, dass in der HW-Konfig ein Bus-Teilnehmer projektiert ist, der aber z.Zt. nicht im Programm verwendet wird (oder nicht mehr) und der auch nicht vorhanden ist ...

Gruß
Larry
 
Ah danke - stimmt natürlich, wenn der PB-Teilnehmer mal projektiert aber nicht verwendet wird, könnte das sein.

Leider kann ich das momentan noch nicht nachvollziehen, da ich leider beim Umschalten in die online-HW-Ansicht eine Fehler bekomme, dass die Konfig unterschiedlich wäre :-( - dem muss ich erst einmal auf den Grund gehen.

Komisch ist auch folgendes: Wenn ich einen aktuellen AG-Abzug mache und das dann mit der gerade gezogenen HW-Konfig versuche, dann bekomme ich die Meldung, das diese inkonsistent wäre....
Soweit ich jetzt schon ermitteln konnte, fehlt im AG-Abzug für einen erkannten/parametrierten CP 342-5 die Profibusadresse - jetzt frag ich mich gerade wer das überhaupt ist... bzw wo der Kollege sitzt....
Da hier doch schon so einiges dran hängt und ein CPU-Stop momentan nicht möglich ist - muss ich erst mal weiter suchen...

...Amkopfkratz...hüstel....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok - der CP hängt bei einer CPU einer Unteranlage... das hätten wir.
Da ja das Sub-Netz im AG-Abzug nicht vorhanden ist, klappt das natürlich nicht. Also die CPU der Unterstation in das AG-Abzugs-Projekt einfügen und übersetzen ---> das geht, super.
Erneuter Veruch in die online-Ansicht zu gehen, bring leider nur diesen Fehler:

Fehler.jpg
 
Über welche Schnittstelle gehst du denn auf die CPU? Da ich das jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe bin ich mir nicht ganz sicher, aber müsste bei deiner Fehlermeldung nicht unter DP die Profibusadresse der CPU stehen? Mit dem Stand von vorher kamst du ja online, hattest nur nicht den richtigen Projektstand. Ggfs. kannst du auch mit dem alten Stand mal online gehen (Da müsste doch so ein Dialog kommen, dass die HW unterschiedlich ist, du aber trotzdem mit der aktuellen Offline HW draufgucken willst) und vielleicht den Fehler schon sehen.
 
Moin, bin wieder vor Ort....
Bei dem Versuch war ich über PN dran, also Ethernet.
Der Dialog den Du meinst ist ja der vom Bild, er hat ja auch schon markiert "trotzdem die gespeicherte Konfiguration zur Diagnose verwenden", nur leider ist das alles ausgegraut - und ich kann nur abbrechen....

Gerade probiere ich, über den Profibus auf die CPU zu gelangen, erreichbare Teilnehmer werden auch alle angezeigt, nur beim Teilnehmer-Aktualisieren im Dialog "Station laden in PG" dreht er ewig und der Dienst schmiert dann irgendwann ab... (über NetLinkUSB compact)
Die PB-Kommunikationslast ist schon sehr hoch denke ich - evtl. kommt der Adapter da nicht mehr zu Wort....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Pjoddi,

naja ich dachte das Bild sei mit dem geänderten Projekt gewesen und mit dem alten Stand wäre das vielleicht nicht ausgeggraut. Ich denke das du da schon deutlich mehr gesehen hast, aber manchmal sind es die einfachsten Dinge die man vergisst...

Keine Kommunikation über Profinet mit ner 300er kenne ich eigentlich nur die folgenden läppischen Fälle:
- Falsche IP-Adresse/SNM am PG (Falsches Subnetz oder IP doppelt vergeben)
- SPS Verbindung ist blockiert, weil die Verbindung abgebrochen ist, hier hilft wohl nur ein SPS Poweroffon

Leider wird dir das wohl nicht viel helfen, tut mir leid

Gruß Christian
 
Sooo, also ich vermute auch mal, dass sich da was aufgehängt hat....

Über PB kann ich zwar über erreichbare Teilnehmer alle ca. 30 Teilnehmer sehen, auch die CPU, jedoch funktioniert kein Laden in PG und auch kein Baustein beobachten, weil die Baugruppe angeblich nicht erreichbar ist :-(.

Vermutlich ist die Kommunikationslast am Profibus zu hoch (für den Adapter, da ja die CPU ansonsten ja mit allen Teilnehmern spricht, die Anlage läuft soweit problemlos).

Versuche jetzt nochmal mit einer älteren Step7-Version über PN die HW-Config anzusehen, mal schauen ob da auch Unterschiede sind...
(Ich hatte gelesen, dass in den Prüfsummen der SDBs auch Abweichungen auftreten können, wenn das Projekt von älteren Step7-Versionen hochgezogen wurde, was hier der Fall ist...)
 
Sooo, ich habe fertig...

Grund für die PB-Störung ist eine in der HW-Config parametrierte Ventilinsel, welche mal geplant war, jedoch nie in die Anlage eingebaut wurde.
Aber jemand hat da wohl mal eine schon geänderte HW rübergeschoben...

Was führte zum Erfolg? Mal wieder haben mir meine mich aus nostalgischen Gründen stets begleitenden "alten Schätzchen" gerettet.

Das alte XP-Laptop (mit serieller Schnittstelle) und der alte serielle PC-Adapter vom großen S.
Seit Jahren nicht mehr im Einsatz, da mir der liebgewonnene USB-Netlink Compact von Deltalogic seit seiner Indienststellung stets sehr gute Dienste leistete.

In diesem Fall war er der alten Technik aber letztlich doch unterlegen.
Station laden in PG hat zwar 25 (!) Minuten gerödelt, aber dann hatte ich einen AG-Abzug und auch eine HW-Config, welche sich nicht weigerte, auch die online-Ansicht preiszugeben.

Somit habe ich nun auch eine Backup-Möglichkeit, falls das Einspielen der HW-Config aus dem hochgezogenen Projekt fehl schlagen sollte, und so bekomme ich die Anlage in jedem Fall wieder auf den jetzigen Stand.

Da das laden so lange gedauert hat, vermute ich mal tatsächlich ein Timeout o.ä., welches den NetLink abschmieren lässt.

Evtl. kann Rainer Hönle ja was dazu sagen, ob ich an den Einstellungen für den Adapter was optimieren müsste...

Vielen Dank an alle, die mein Leid mit mir geteilt haben und mit Lösungsansätzen geholfen haben!
 
Hallo Harald,

hatte ich natürlich in ein leeres Projekt gemacht, aber mit der so heruntergeladenen HW-Config konnte ich dann nicht in die online-Ansicht umschalten (siehe Bild oben), und somit auch nicht schauen, welcher Teilnehmer nicht erreichbar ist...

Dass ich die HW-Config vom Laden in PG nicht übersetzen konnte lag übrigens am CP342-5, diesem fehlte das 2. PB-Netz, die HW-Config war also wie in der Hilfe beschrieben unvollständig (ist ja auch irgendwie logisch, die quasi "andere Seite" des CPs ist dem "Projekt" ja noch unbekannt...)
 