TIA Sporadischer Not-Aus Fehler F-Baugruppe ET200S

stepper7

Level-2
Beiträge
245
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben einen sporadischen Not-Aus an der Anlage 1x pro Tag und komme nicht dahinter :(
CPU ist eine 1516F-3 mit sieben ET200S F-Modulen (4xF-DI und 3xF-DO) in TIA V13SP2
Das Modul was laut Diagnosepuffer immer ausfällt ist auf Steckplatz 8 das letzte F-DO Modul.
Wir haben das Modul auch schon gewechselt, leider brachte das nichts.
Im Diagnose der CPU steht genau das: (Steckplatz nicht ansprechbar)..
Hat jemand einen Tip was ich mal probieren kann ?
NotAusFehler.PNG
Danke
 
Es handelt sich um die 6ES7 138-4FB04-0AB0
Die stecken auf einer IM 151-1 HF
Firmwarestand wird mir nicht angezeigt bei diesen Modulen und man kann doch gar nicht die Firmware aktualisieren von ET200S Modulen das ging doch nur unter Step7 Classic. Oder ?
Jedenfalls habe ich auch ein nagelneu bestelltes mal eingebaut ohne Erfolg.
 
Ne Frage dazu..
An diesem Modul ist gar nichts angeklemmt, es dient nur zur Reserve.
Was würde passieren wenn ich mal zum testen die Kanäle in den Parametern mal deaktiviere oder die F-Überwachungszeit (150ms) mal ändere ?
Könnte dann dieser Fehler Steckplatz nicht ansprechbar schon weg sein ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Firmwarestand wird mir nicht angezeigt bei diesen Modulen und man kann doch gar nicht die Firmware aktualisieren von ET200S Modulen das ging doch nur unter Step7 Classic. Oder ?
Jedenfalls habe ich auch ein nagelneu bestelltes mal eingebaut ohne Erfolg.
OK, mein Fehler. Ich hatte die neueren Karten im Kopf. Bei den alten habe ich auch nix zum Thema Firmware gefunden.
 
Ne Frage dazu..
An diesem Modul ist gar nichts angeklemmt, es dient nur zur Reserve.
Was würde passieren wenn ich mal zum testen die Kanäle in den Parametern mal deaktiviere oder die F-Überwachungszeit (150ms) mal ändere ?
Könnte dann dieser Fehler Steckplatz nicht ansprechbar schon weg sein ?

Das kann ich mir nicht vorstellen ... ()
Da das ja noch nicht gefragt wurde : wie hoch ist denn die Versorgungsspannung der besagten ET-Station ? Hast du vielleicht EMV-Probleme in der Anlage ?

Gruß
Larry
 
Das kann ich mir nicht vorstellen ... ()
Da das ja noch nicht gefragt wurde : wie hoch ist denn die Versorgungsspannung der besagten ET-Station ? Hast du vielleicht EMV-Probleme in der Anlage ?

Gruß
Larry

Stimmt,das wäre auch denkbar..
Wie könnte ich das feststellen ? Mal Messgeräte anschliessen und mittracken vermutlich..
 
Nein die IM-151 mit den et200s sitzt mit im selben Schaltschrank und kommuniziert über Profibus.
Ich werde jetzt mal das Terminal Modul und dann das Power Modul wechseln.
 