Step 5 S5 nach S7 nachruesten

muhannd

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe hier im Forum mehrere Beitraege gefunden ueber VIPA IM306dp-Slave und wie kann man einfach die S5 Steuerung nach S7 durch IM306dp nachruesten.
Ich habe eine Anlage mit S5 135U Steuerung und moechte ich die alte S5 nach S7 nachruedten, die Anlage bestehet nur aus Digitale Aus-Eingangsbaugruppen und ist mit Simatic S7-400 verbunden
Ich habe alles verstanden, dass man die CPU von S5 Rack rausnimmt, die VIPA IM306dp reinsteckt, mit S7 Master ueber Prufibus anschliesst und danach Hardware konfiguriert.
Die Frage ist ueber die Software. Was soll ich mit die alte Software machen??? soll ich neues Programm in S7 nochmal schreiben, oder kann ich die alte Software benutzen, weil die alte Software ein bisschen lang und kann nicht einfach nochmal in S7 geschrieben werden.

Vielen Dank
 
Im Step7 gibt es einen Konverter zum umwandeln von S5-Programmen nach S7. Dieser funktioniert auch für 'einfache' Funktionen. Wenn in deinem S5-Programm aber komplexe Programme laufen, vielleicht mit indirekter Adressierung usw., dann kommt da em Ende nicht viel Gutes raus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dankeschön für die Antwort. Ich brache VIPA IM306dp-Slave um nicht neue Verdrahtung zu machen, weil ich sehr wenige Stillstand Zeit habe, deswegen will ich wissen, was ich mit Software machen soll, wenn ich VIPA IM306dp-Slave benutze.
 
Das hat dir Fireman_Frank doch geschrieben:
Im Step7 gibt es einen Konverter zum umwandeln von S5-Programmen nach S7. Dieser funktioniert auch für 'einfache' Funktionen. Wenn in deinem S5-Programm aber komplexe Programme laufen, vielleicht mit indirekter Adressierung usw., dann kommt da em Ende nicht viel Gutes raus.

Programm konvertieren und von Hand nachbessern oder komplett neu schreiben.

Warum soll denn die S5 raus?
 
Die Sache mit der VIPA haben bei uns schon einige Dienstleister versucht und alle sind damit auf die Fresse gefallen. Mach dir Quadroklemmen ins Feld verdraht alles parallel auf ne ET200 mit Profibusanschaltung. Dann teste die Anschaltung über Profibus an der S5 und wenns läuft konvertierst du dein Programm nach S7 und steckst den Profibusstecker da drauf und bei der S5 kannste den Stecker ziehen.
 
mit der X-CPU von ABC-IT soll ich auch das Programm im S7 Konverter konvertieren

Verstehe ich jetzt nicht ganz? Zuerst soll eine IM306 von Vipa eingesetzt werden und jetzt eine ABC IT?

Mit der ABC IT kann man das Programm nicht konvertieren. Man kann sein S5 Programm reinladen und dann bei Bedarf ganz
oder häppchenweise in S7 Code umwandeln ( Das muss man aber selber machen )
 
Zuerst dachte ich, dass, IM306 einfache Lösung ist und wenn ABC IT besser ist dann setze ich ABC IT ein.
Was heist besser? Hast du dich mit dem Thema mal beschäftigt. Die ist nichts für Anfänger und kostet zwischen 9.000 - 13.000 €
 
Zuletzt bearbeitet:
Ansonsten, wenn du Möglichkeiten vorstellen möchtest, hier noch interessantes Material:
Phoenix.jpg
Hier zu finden:
https://www.phoenixcontact.com/onli...23-06-01/32bf9209-e1fc-4d11-a88f-c786078dade5

Hier noch das Migrations PDF von Siemens "S5 zu S7-1500". Auch recht interessant
Anhang anzeigen Leitfaden_Migration_S5_S7_de.pdf

Wie du siehst, viele Wege führen nach Rom. Es ist einfach eine recht individuelle Angelegenheit, wie komplex die Anlage ist, wie kritisch die Prozesse und wie
zeitnah alles wieder laufen soll.

Wenn wir beispielsweise Palettieranlagen von Kunke Kuax oder S5 auf S7 umbauen, bauen wir im laufenden Betrieb schon mal alles ein,
klemmen Versorgungen 24V an usw. und zum Zeitpunkt X werden alle E/A umgelegt. Die Programme testen wir vorab am Schreibtisch soweit
es eben geht. Dann bleibt meißt ein voller Tag zum in Betrieb nehmen und testen, am Montag muss dann wieder 100% Funktionalität gegeben sein.

Aber wir reden hier von Anlagen mit 1-2 OP´s, 40In´s, 25Out´s und ein paar FU´s. Keine hochkomplexe Anlage
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe vor ca 2 Jahren mal eine 135U mit 3 Racks mit der Vipa 306 1UA00 realisiert.
Hat eigentlich auch ohne größere Probleme funktioniert.
Irgendwas hab ich noch im Kopf mit der parametrierung der Analogbaugruppen auf den 'Vipa-Racks'.
Weiss aber nicht mehr so genau.
Bei übersetzen muss man ein wenig aufpassen wenn P- und Q- Bereich verwendet werden.
Ich musste auch einiges von Hand anpacken was nicht vernünftig übersetzt werden konnte.
 
Vielen Dank für Die ausführliche Erklärung.
ich hätte nur eine kleine Frage und zwar ist die X5/X7 CPU von Aprotech ähnlich wie X-CPU von ABC IT
 
Zurück
Oben