Sonstiges 2 TDE Displays an einer Logo 8

longo

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich möchte 2 TDE Displays an einer Logo 8 anschließen.
Sie sollen beide genau das gleiche machen, sollte also funktionieren.

Leider komme ich mit den IP´s der TDE´s nicht klar.

Folgendes habe ich eingetragen:

IP Logo: 192.168.178.200
Sub: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1

IP TDE 1: 192.168.178.202
Rest gleich wie Logo

IP TDE 2: 192.168.178.203
Rest gleich wie Logo

Leider kann ich die beiden TDE´s nicht vernüftig bedienen oder ablesen. Es flackert ständig.

Was mache ich falsch???
Im Programm kann ich auch nur ein TDE programmieren, das 2. soll identisch dem ersten sein, ist halt nur in einem anderen Raum.

Würde mich sehr über Hilfe freuen.

Gruß Longo
 
Du kannst nicht 2 TDE's gleichzeitig an eine LOGO! anschliessen. Die LOGO! kann nur mit einem TDE kommunizieren.

Die LOGO! hat für das TDE nur einen Kommunikationskanal, kann also nur mit einem TDE kommunizieren.
 
Habe mich mal mit dem Support auseinandergesetzt.

Der Aussage lautet: Getestet und freigegeben ist die LOGO! nur für die Kommunikation mit einem TDE.
 
Hallo und guten Abend,
hätte eine Lösung für dich aber nicht mit Logo.
Nimm die neue EasyE4 von Eaton und verbinde die mit einem entsprechenden HMI von denen.
1,2 oder mehr.
Bei Fragen einfach melden.
 
Zurück
Oben