TIA Wie ausgereift ist Tia V15.1 (WinCC prof. redundant + Step-7)?

mksea

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich müsste ein Projekt mit TIA (WinCC prof. redundant + Step-7) machen.
Mich würden Praxiserfahrungen interessieren. Wie zuverlässig funktioniert es?
Ist es zum akt. Zeitpunkt sinnvoller auf V15 inkl. Updates zu bleiben oder kann man mit V15.1 schon produktiv arbeiten ohne größere Probleme?

Danke
 
Wir machen alle Anlagen auch größere mit WinCC 7...

TIA WinCC prof hab ich in der Praxis noch nirgends gesehen ;)

Mit TIA V15.1 hab ich für S7-1500 und Comfortpanel schon etwas getestet, funktioniert soweit. V15 kenn ich nicht, vondaher weiss ich nicht, was besser ist.

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab schon drei Anlagen mit WinCC Professional programmiert und inbetrieb gesetzt.
2 Anlagen waren als ES/OS aufgesetze.

Die dritte Anlage war als Redundancy gedacht.
Da wir das WinCC nicht komplet nach Siemens Vorgabe umgesetze haben hat es eher schlecht als recht funktioniert.
Es waren eine ES/OS und OS im redundanz.
Siemens schreibt eigentlich ein Server client System vor.

Ausendlich hab ich da 2 Einzelplatz systemen daraus machen mussen.
Das Problem was auch daraus enstanden ist, das das WinCC nur vom extern ladbar ist. Sprich , aus eine VM.

Wenn mann es benutzt so wie Siemens vorschreibt, is aus meine Sicht das ganze verwendbar.

Bram
 
Wir haben Redundanz ohne Client/Server gemacht.

Dann brauch man nur 2 Runtime Lizenzen und die Redundancy Lizenz.

Die Rechner stehen nebeneinander und werden wie Einzelplatzsysteme benutzt. Wenn ein Rechner ausfällt kann mittels KVM Switch auf den zweiten gewechselt werden.
 
Zurück