Step 5 Baugruppe IP247 Fehler

INST

Level-2
Beiträge
272
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,


wir haben gerade ein Promblem mit einer alten S5 Anlage.
Diese ist wären der Produtkion mit dem Fehler Kommuinkationsfehler/Parametrierungsfehler zur IP247 Baugruppe stehen geblieben.
Auf der IP247 leuchtet die die Err Led und wir kommen mit dem Programm "S5_com247" nicht auf die IP247.

PG und Kabel sollte funktionieren, da ich bei einer anderen Maschine eine Verbindung mit der IP247 bekomme.


Da wir noch eine IP247 Baugruppe im Lager hatten, wurde die ausgetauscht, aber die hat das gleiche verhalten.
Err LED auf der Baugruppe leutet und ich komme mit dem PG nicht online.



Könnten beide Baugruppen defekt sein, oder muss man noch was beachten um eine Verbindung auf die IP247 zu bekommen ?


Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
 
Ist die IP247 nicht eine Positionierbaugruppe? Da hat man schnell mal mit einem defekten Motor die Karte zerschossen (und die neue auch).

Würde um sicher zu sein ( falls genug Teile auf Lager ) das Rack der S5 rauswerfen, eine neue IP-Karte und einen neuen Motor. Alles auf einmal, nicht nacheinander.
 
Es war nicht die Positionierbaugruppe defekt, sondern das S5 Netzteil.
Das Netzteil gibt eine Spannung aus, welche nur soviel ich erfahren habe nur von dieser Baugrauppe verwendet wird.

Die Profibbuskarte sowie alle DI/DO/AI Karten haben ohne Probleme funktioniert.
 
Zurück
Oben