TIA S7 1512C-1PN Inbetriebnahme

Daniel98

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
zur Zeit bin ich daran meine Abschlussprüfung Teil 1 als Elektroniker für Betriebstechnik zu verdrahten und im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen in der Firma hat mir mein Ausbilder die 1512C-1PN gekauft. Leider bekomme ich es nicht hin diese in Betrieb zu nehmen. Die SPS hat Spannung und funktioniert auch, jedoch erkennt sie keine Eingänge und schaltet keine Ausgänge. Die Leds der Analogeingänge leuchten die ganze Zeit obwohl nichts daran angeschlossen ist.
Verdrahtet ist wie folgt:
An der Ein- und Ausgangkarte X11 wurden alle meine Eingänge gelegt und jeweils die Eingangsseite mit Spannung versorgt. An der Ein- und Ausgangskarte X12 wurden alle meine Ausgänge angelegt und die Ausgangsseite mit SPannung versorgt.
Die HW Konfiguration habe ich schon mehrmals überprüft und auch ein blankes Programm reingeladen jedoch tut sich nichts und die SPS bleibt in dem Zustand.
 

Anhänge

  • 059BD373-F659-4F05-B2A7-30CF8A9643B3.jpg
    059BD373-F659-4F05-B2A7-30CF8A9643B3.jpg
    96,8 KB · Aufrufe: 44
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

Kontrolliere mal in der Gerätekonfiguration der HWK folgende Einstellung:

Gerätekonfiguration ==> dort die Baugruppe für die digitalen Ein- und Ausgänge markieren

Dann unter E/A Adressen die Einstellungen für den "Organisationsbaustein" kontrollieren. Steht da "keiner" drin, werden die E/A nicht bearbeitet. Hier dann den gewünschten OB eintragen. Dann sollte es gehen.

Gruß

Thomas
 
Ja die Spannungsversorgung ist richtig angeschlossen und das sieht einfach auf dem Foto so aus als ob da keine Drähte weggehen :)
 
So hier einmal die HW und das Programm sowie die Anschlüsse an die SPS:
 

Anhänge

  • HW.jpg
    HW.jpg
    75,1 KB · Aufrufe: 31
  • PR1.jpg
    PR1.jpg
    62,5 KB · Aufrufe: 25
  • PR2.jpg
    PR2.jpg
    61,9 KB · Aufrufe: 28
  • Pr3.jpg
    Pr3.jpg
    58,6 KB · Aufrufe: 31
Hier einmal die Karten:
 

Anhänge

  • 0D41738C-4B8C-426C-A33B-71D759D7391B.jpg
    0D41738C-4B8C-426C-A33B-71D759D7391B.jpg
    104,1 KB · Aufrufe: 38
  • 566D1D2B-983F-4C94-80FB-31236A824270.jpg
    566D1D2B-983F-4C94-80FB-31236A824270.jpg
    112,5 KB · Aufrufe: 27
Die Auflösung deiner Bilder sind nicht so gut aber soweit ich das erkennen kann, fragst du nicht die Eingänge ab sondern Ausgänge.
Mach bitte mal einen Screenshot in besserer Auflösung ( JPEG ).
 
Hallo

Auf beiden dig. E/A Baugruppen müssen die Klemmen 19, 29 und 39 mit +24V DC beschaltet sein und die Klemmen 20, 30 und 40 mit 0V.
Auf dem einen Bild sieht es so aus, als ob nicht alle beschaltet sind.

Gruß

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Deine Screenshots zeigen den FC 1
Wird der FC 1 im OB 1 aufgerufen?

Wenn Du den Status der Eingänge und Ausgänge im FC sehen willst dann musst Du das Brillensymbol in der Menüleiste anklicken
 
Hallo zusammen,
Danke für die vielen Antworten!
Habe den Fehler gefunden, war ein verdrahtungsfehler, sodass an den Baugruppen die falsche Polarität anlag, dummer Fehler ist aber jetzt so passiert.

Danke an jeden der hier Input gegeben hat!
 