TIA Safety Programmbausteine werden nicht unterstützt (CPU/Bibliotheksversion) ?

hmj

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

ich habe ein Step7 Klassik Projekt bekommen mit einer CPU 315F-2 PN/DP und nach Tia V15 migriert. In der unspezifizierten S7-300 CPU, die nach der Migration entstanden ist, kann ich alle Bausteine öffnen und bearbeiten (auch die Safety Bausteine). In der 1513-F CPU, die verwendet werden soll, werden alle Safety-Bausteine mit einem roten durchgestrichenen Kreis im Projektbaum angezeigt und es kommt beim Öffnen die Fehlermeldung, dass der jeweilige Baustein nicht von der CPU oder Bibliotheksversion unterstützt wird. Ich habe die Bausteine einfach in das Bausteinverzeichnis von der 1513F kopiert.

Muss man die Safety-Bausteine vor dem Migrieren noch vorbereiten oder ähnliches (Außer übersetzen)? Merkwürdig fand ich bei der Migration, dass ich nicht einmal nach dem Safety-Passwort gefragt wurde. Sehr komisch..

Wenn nichts hilft, müsste ich die Safetybausteine abtippen, schätze ich mal oder?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meinst du in der Safety-Administration? In den Einstellungen ist kein Haken bei "sicherheitsbetrieb kann deaktiviert werden".
Die Safety-Version steht auf V2.1
Ich weiß leider nicht welche Infos man braucht um zu helfen. Bin noch nicht so erfahren.
 
Unterschiedlich ist auf jeden Fall, dass bei den alten CPUs das Sicherheitsprogramm in einem normalen Wechalarm OB (z.B. OB35) aufgerufen wurde. Bei TIA CPUs gibt es im Programm keinen Aufruf mehr. Der Aufruf wird in der Safety Administration eingestellt und erstellt einen eigenen, neuen OB (F Ablaufgruppe). Vermutlich musst du die Bausteine (ggfs. nur teilweise) neu anlegen. Der Inhalt der bausteine müsste aber einfach kopiert werden können. Damit sollte das sehr schnell gehen.

Gruß Christian
 
warum eigentlich nicht die geführte Migration verwenden?
Das Ursprungsprojekt migrieren mit dem gesetzten Option "HWKovig mit migrieren", dann kommt auch keine unspez. CPU raus,
Dann die S7-300 übersetzen und danach Rechtsklick auf die CPU -> Migrieren nach S7-1500

Dann wird das Programm großteils automatisch angepasst, der Code der S7-300 dürfte nicht so einfach auf der 1500 laufen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mit meiner HW-Konfig angefangen und habe danach zwei verschiedene Projekte als Vorlagen bekommen. Da habe ich dann gar nicht dran gedacht die HW zu migrieren, weil ich die ja quasi schon fertig hatte. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal mit HW migrieren um zu schauen wie das läuft.
Danke für den Tipp
 
Zurück
Oben