Hallo ihr alle,

ich hab ein Problem mit Kommunikation zu einer Hima Himax Steuerung.

Ich habe ein TP1500 Comfort Panel das über die Modicon Modbus Schnittstelle verbunden ist.

Sobald ich etwas vom Panel an die Hima Steuerung schreiben will, kommt ein Adressfehler auf dem Protokoll.
Im Protokoll steht dann Funktion 3, Read Holding Register Adressüberschreitung.
Die ganzen werte vom Panel werden in MW geschrieben.

meine Frage:
Wo kann ich bitte im Panel die richtigen Adressen einstellen?

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Hoffy,

Die IP Adressen sind richtig eingestellt.

Bei den Merker hab ich die Einstellung auf IW geändert,
aber leidder hat sich an den Warnungen nichts geändert.

Ich hoffe ihr könnt mir noch weiter helfen.

Danke schon mal.
 
Hast Du Analoge Sensoren angeschlossen oder nur Simulation ?

Wenn Du analoge Sensoren angeschlossen hast , versuche die analoge Werte auf 0 zu setzen .

Code 3 : Illegal Data Value
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe keine Analog Sensoren angeschlossen.
Ich schreibe nur signale an die Hima Steuerung.

Mittlerweile habe ich neue erkenntnisse.

Ich habe festgestellt das, das Panel auf falsche Adressen Schreibt (der Adressbereich ist zu groß).

Jetzt meine Frage wo stelle ich die Start Adresse im Panel für das Modbusregister ein bzw. die Länge der Anfragen?

Danke
 