mal vorweg, ich habe sonst nicht viel mit Siemens zu tun, deswegen fehlen mir evtl. ein paar Grundlagen, und vielleicht ist das für andere alles offensichtlich.

Also ich habe folgendes Problem:
vor einigen Jahren wurde eine Visualisierung mit WinCC 7.2 auf einem Laptop mit Win7 eingerichtet, das funktionierte nach ein paar Startschwierigkeiten einwandfrei. Nun hat aber der Laptop technische Defekte entwickelt, und muß ersetzt werden.

Der neue Laptop hat jetzt Win10, und ich habe darauf WinCC 7.4 installiert, und versucht, das alte Projekt zu laden.

Das schlägt aber fehl, es erscheint eine Fehlermeldung, daß der projektierte Server nicht erreichbar ist, dort klicke ich an "dann lad es mit dem lokalen Server", daraufhin passiert ein bis zwei Minuten gar nix, und dann erscheint eine wenig informative Fehlermeldung, daß das Projekt nicht geladen werden kann.

Ich habe auch versucht, ein neues Projekt zu erstellen, habe Kommunikationsparameter, etc. so weit es mir möglich schien genauso eingerichtet wie auf dem alten Laptop, aber ich bekomme keine Verbindung zur SPS.

Ich habe schon nach dem Problem gegoogelt und Foren durchsucht, aber die dort angegebenen Lösungsmöglichkeiten führten irgendwie ins leere. Ich bin jetzt mäßig verzweifelt, weil ich so nicht weiter komme, und wäre für Lösungsvorschläge oder Hinweise, was ich übersehen haben könnte, dankbar.
 
Die Meldung mit dem Servernamen kommt üblicherweise wenn der aktuelle Rechnername im Projekt noch nicht eingetragen wurde. Wenn du ein Projekt öffnest, dann steht im Navigationsbaum im Objekt ganz oben der Rechnername. Wenn du dort draufklickst dann lässt sich dieser auf den aktuellen Rechnernamen ändern.

Wenn der WinCC-Rechner eine SPS-Anbindung haben soll, dann musst du vom Installationsmedium Simatic.Net installieren damit die unterlagerten Kommunikationstreiber für eine S7-Steuerung mitinstalliert werden. Bei einer WinCC-Standardinstallation wird Simatic.Net nämlich nicht mitinstalliert, wenn der Rechner ein Client sein soll dann ist das auch nicht notwendig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Meldung mit dem Servernamen kommt üblicherweise wenn der aktuelle Rechnername im Projekt noch nicht eingetragen wurde. Wenn du ein Projekt öffnest, dann steht im Navigationsbaum im Objekt ganz oben der Rechnername. Wenn du dort draufklickst dann lässt sich dieser auf den aktuellen Rechnernamen ändern.
Ja, eigentlich hätte ich sowas erwartet, aber ich komme nicht bis zu dem Punkt, wo ich was editieren kann.
 