Hallo SPS Forum,
ich habe bisher nur mit Step 7 gearbeitet und wollte mich jetzt mal in TIA V15 einarbeiten. Mein erstes Programm (ein Motor mit Selbsthaltung und einen Lichtschalter, welcher eine Leuchte schaltet) war schnell erstellt. Wo ich allerdings nicht weiter komme ist die Simulation der HMI, über PLCSIM. Ich kann mit meiner Variablentabelle, im PLCSIM,
zwar die Variablenwerte ändern und dadurch werden auch die entsprechenden Anzeigen auf dem HMI geändert aber wenn ich auf der HMI einen Schalter betätige, ändert sich nicht die Variable in der Tabelle. PLCSIM kann also die Werte der HMI umschreiben aber die HMI keine werte in die Variablentabelle schreiben.
Was mache ich nur verkehrt????

Hier noch ein paar Screenshots damit ihr es nachvollziehen könnt.

Liebe Grüße und vielen Dank
 

Anhänge

  • HMI_Simu_Plcsim.jpg
    HMI_Simu_Plcsim.jpg
    62 KB · Aufrufe: 45
  • HMI_Panel.jpg
    HMI_Panel.jpg
    81,6 KB · Aufrufe: 38
Du solltest vom hmi nicht auf Eingänge Schreiben die kommen ja von der SPS oder einer I/O station.
Leg einen DB an oder schreib von deinem HMI in Merker. Dann sollte das alles funktionieren. Das war bei step7 aber auch schon so.

Gruß

Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
 
Du solltest vom hmi nicht auf Eingänge Schreiben die kommen ja von der SPS oder einer I/O station.
Leg einen DB an oder schreib von deinem HMI in Merker. Dann sollte das alles funktionieren. Das war bei step7 aber auch schon so.

Gruß

Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk

Lieber nicht in Merker sondern in einen DB. Seit den 1500er Steuerungen sollten Merker nicht mehr unbedingt genutzt werden.
 
Dann müsste Siemens nur die Systemmeter und taktmerker abschaffen. Aber ich selbst verwende auch nur DB's

Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
 