    Hallo,

    Ich habe vor eine Lüfter Steuerung für einen Klärbecken zu modernisieren. Momentan laufen dort drei Lüfter gesteuert über Schütze in Verbindung mit einem O2 Sensor.
    Modernisierung Idee:
    Das Ganze soll nun an eine SPS, der O2 Wert wird ein gelesen werden und dann Werden die Lüfter über jeweils drei Frequenz Umrichter Angesteuert. Je nachdem wie viel Sauerstoff benötigt wird abhängig vom O2 wert werden 1, 2 oder alle drei Lüfter geschaltet.Habt ihr einen Vorschlag oder eine Idee wie man das am einfachsten programmieren kann?
    Reply With Quote Reply With Quote Hilfe bei einem Projekt  

  2. #2
    Join Date
    05.10.2018
    Location
    Rorschach CH
    Posts
    14
    Danke
    32
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Hallo Paulo

    Ich würde es so einfach wie möglich gestalten. Wenn O2 Grenzwert unterschritten dann Lüfter 1 einschalten. Sollte der Grenzwert nach einem Zeitwert nicht überschritten werden, dann Lüfter 2 einschalten usw.
    Ausserdem würde ich mehr O2 als du brauchst zuführen (Nachlaufzeit), damit du nicht ständiges ein und ausschalten der Lüfter hast.

    Gruss NoPro

    Edith: Falls dir dein O2 Sensor einen Analogwert liefert, kannst du dir auch die Zeit sparen und kannst je nach Trend des O2 Werts mehr oder weniger Lüfter zuschalten, ist wahrscheinlich eleganter.
    Last edited by NoPro; 14.03.2019 at 15:57. Reason: andere Idee

  3. #3
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    2,294
    Danke
    266
    Erhielt 328 Danke für 289 Beiträge

    Default

    Soweit die FUs einfach über digitale IOs angesteuert werden können würde dafür sogar eine LOGO reichen, es sei denn Ihr habt später noch etwas größeres vor.

  4. #4
    Join Date
    15.12.2009
    Posts
    46
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo,

    Das sind ja schon mal gute Ideen. Danke schonmal.
    Ja der O2 Sensor liefert 4...20mA.
    Die Umrichter soll vermutlich auch über 3xAO angesteuert werden.(Steht noch nicht fest)
    Die Idee ist damit die individuellen Lüfter auch nochmal in der Leistung gesteigert oder gesenkt werden können. (Energie einsparen)

    Ich überlege gerade ob es sowas nicht schon gibt? Es kann ja nicht sein das ich der erste bin der sowas Steuern will. Das wurde bestimmt schon tausendfach gemacht.

    Überlege auch ob der FB 58 PID Controller dafür her halten kann?
    Last edited by paulo78; 14.03.2019 at 16:52.

  5. #5
    Join Date
    18.01.2019
    Posts
    161
    Danke
    72
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge

    Default

    In dem Falle würde ich alle Ventilatoren mit dem gleichen Sollwert beaufschlagen und einfach von 0...100% regeln.
    Der PID-Controller kann dafür herhalten, aber vermutlich nur als P oder PI konfiguriert. Wenn PI, dann wenig P und viel I. Nur so als Idee.
    PI machts einfacher, weil der Förderstrom des Ventis wohl nicht proportional zur Drehzahl ist. Bevor Du die Kennlinie nachbildest bist Du mit PI schneller fertig .

    Geht natürlich auch als (überschneidende) Kaskade, also die 100% des Reglers auf die drei Ventilatoren aufteilen.
    Last edited by andy_; 14.03.2019 at 17:10.

  6. #6
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,922
    Danke
    525
    Erhielt 625 Danke für 495 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by andy_ View Post
    .. Geht natürlich auch als (überschneidende) Kaskade, also die 100% des Reglers auf die drei Ventilatoren aufteilen.
    Das ist in Verbindung mit einem PI-Regler vermutlich die effektivste Lösung. Wenn man vorort ohnehin schon eine geeignete Steuerung hat, würde ich es so angehen. Ansonsten wird die vorgeschlagene Spar-Variante von Oliver (#3) wahrscheinlich auch ausreichend sein.
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  7. #7
    Join Date
    30.08.2010
    Location
    Östereich
    Posts
    1,589
    Danke
    540
    Erhielt 232 Danke für 206 Beiträge

    Default

    Könnte wahrscheinlich auch mit der Intelligenz der FU erledigt werden.

    Istwert vom Sensor an alle FU (ev. über Trennverstärker)

    Sollwert als 0-10V über ein Poti (ev. auch über Trennverstärker) an alle FU

    den Rest kann dann meist der FU selber.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  8. #8
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,922
    Danke
    525
    Erhielt 625 Danke für 495 Beiträge

    Default

    Ich glaube, mache FUs können solcher Kaskaden-Sachen auch unter sich ausmachen. Ich persönlich habe allerdings mit solchen Projektierungen immer ein Verständnisproblem. Gewöhnlich habe ich dann aber auch eine übergeordnete SPS, mit der es dann für mich wieder einfacher wird.
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  9. #9
    Join Date
    18.01.2019
    Posts
    161
    Danke
    72
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge

    Default

    Mit entsprechenden FU's geht das mit Sicherheit auch mit deren interner Logik. Als Steuerung - selbst mit Kaskadenregelung - sollte eigentlich eine Logo ausreichen.
    Von daher würde ich vermutlich garnicht über eine ausgefeilte FU-Logik nachdenken und auf die LOGO setzen.
    Natürlich würde ich das in einem Testprojekt eruieren bevor ich in Hardware investiere. Der Einstieg in diesen Vorschlag war die oben genannte Analogansteuerung. Ist diese feine Regelung denn notwendig? Sofern der Prozess mit der dreistufigen Regelung auskommt wäre diese natürlich die günstigste Lösung. Die Energieeinsparung durch den Einsatz von FU's ist abzuwägen gegen die Investition. Über welche Ventilatorengröße reden wir?

  10. #10
    Join Date
    15.12.2009
    Posts
    46
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nochmal danke für die interessante Unterhaltung hier. Das mit den FU‘s nur zu machen ist auch eine Idee. Aber die SPS gibt es schon auf der Baustelle eine benutze CPU 1215C von wo anderes übrig geblieben. Die soll dafür her halten.
    Die Lüfter oder eher Gebläse würde ich die nennen das sind jeweils 15KW Motoren. Da in dem Klärbecken nur ein O2 Sensor drin ist frage ich mich sowieso wie genau das wirklich am Ende aussieht mit dem O2 Gehalt im Wasser.

    Die Energie Einsparung ist der Hauptgrund für die Modernisierung. Momentan laufen die Motoren voll hoch und die Kontrolle des ganze Prozesses ist schwierig. Deshalb findet man bisher oft das die Anlage auf Handbetrieb steht und die Lüfter permanent laufen.

    Das Problem kommt noch hinzu das in einem Anerobic Prozess Zuviel Sauerstoff kontraproduktiv ist. Deshalb gibt es dort auch abgestimmte „ideal werte“ wo der Prozess am besten läuft. Permanente Sauerstoff Zufuhr muss deshalb bei der Modernisierung auch mit abgestellt werden. Die Anlage soll wieder Automatisch laufen.
    Last edited by paulo78; 14.03.2019 at 18:50.

Similar Threads

  1. [Suche] Hilfe bei einem Allen Bradly Projekt
    By Nordischerjung in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 16.07.2014, 21:44
  2. Suche Hilfe bei einem Problem
    By würgi in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 25.10.2010, 22:06
  3. Brauche Hilfe bei einem Programm
    By Arnold999 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 11.06.2010, 09:51
  4. Brauche Hilfe bei einem S5 Programm
    By Mellymaus23 in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 12.09.2009, 15:43
  5. Replies: 2
    Last Post: 03.09.2009, 11:29

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •