Hallo Escride1
also ich habe Temperaturen mit Kommastellen, die Temperaturen pendeln meist zwischen 23,5 bis 26,4 und das ist nicht gut für die Messung mit einer Toleranz mit 1 k, wenn die Soll-Temperatur 25 beträgt. sobald die Ist-Temperatur über 26 bzw. unter 24 belebt die messung stehen.
was ich auch nicht ganz verstanden habe, laut display habe PID-Werte was eigentlich bedeutet dass das System mit einem PID-regler funktioeneren soll/kann, und dann steht wo anders was mit P/PI Regler bei Art der Temperatur regler?
das einzige was ich wirklich gut und genau anpassen kann nach vielen Versuchen ist die max-Temperatur, mithilfe der P-Band: d.h wenn P-Band=1 denn habe ich max-Temperatur=26 oder P-Band=0,5 denn kriege ich max-Temp=25,5.
eigentlich hilft mir dass bei der Oberschwelle anzupassen. aber dagegen ist wieder die unteresschwelle schön nach unten gesunken sprich die min-Temp und das sogar bis 22,4.
ich versuche es wirklich die Problematik zu beschreiben mit details so viel wie möglich.
Grüss
Ich habe im Netz grad nicht viel zu dem Gerät gefunden, Du hast keine Anleitung da rumliegen?
Mit Deiner Messung:
Du willst zwischen 24 und 26 Grad haben, alles darunter oder darüber gilt als fehlerhaft, da das Produkt was temperiert/gekühlt wird nur in diesem Bereich sein darf. Okay. Also Regler genauer einstellen.
Laut Display hast Du P, I, D - joa, aber das Problem für uns ist nun: Es sind verschiedene Werte, daher müssen wir hier unübersichtliche Bilder sowohl dem Heizen als auch dem Kühlen zuordnen.
Am einfachsten wäre es Du würdest schreiben:
Bilder der Heizung:
- Bild, Bild, Bild
Bilder der Kühlung:
- Bild, Bild, Bild
Welche welche sind ergibt sich daraus in welcher Reihenfolge Du durch das Display navigierst.
Die min-max Grenzen und Alarm sind erstmal irrelevant. Da schaltet der Regler weg bzw. gibt Dir einen Alarm aus. Problem: Das ist keine Regelung, sondern nenn es halt "Notabschaltung" oder so.
Wenn er die "Oberschwelle" erreicht wird er einen Alarm ausgeben, dann schaltet er ab. Klar sinkt er dann, weil die Regelung für Zeit X (Wiederanlauf) gesperrt wird. Vllt. auch bis zum resettieren.
Generell ist GANZ wichtig:
Wenn die Heizung anspringt, wie lange dauert es bis die Temperatur steigt. Wenn Du die Heizung dann bei Deiner exakten Temperatur die Du haben willst=Sollwert (25°C) abschaltest, wie hoch geht die Temperatur in welchem Zeitraum jetzt noch.
Das habe ich oben schonmal geschrieben, GLT auch nochmal. Auch wenn Onkel Dagobert das nicht zu interessieren scheint und davon ausgeht das Deine Skizze exakt ist, was sie bestimmt nicht ist.
Die Skizze ist zwar schick, aber nicht aussagekräftig genug.
Um eine Regelstrecke optimal einzustellen muss man leider alle Faktoren kennen.
Da der Regler P, I, D hat kann man ihn auch regeln. Auch so das er in Dein Band von 1K passt. Egal ob Klick-Klack oder Analog. Unterschied: Viel Klick-Klack=kurze Lebensdauer, leichte Schwingung. Analog=punktgenau, längere Lebensdauer.