TIA S7 und Verison Dog - Erfahrungen

Hallo Gerri,

kommt darauf an was du machen willst ich bin im Ih Bereich und muss sagen super!
Es wird jeden Tag ein Backup gemacht und Mann sieht wer am Sps Programm gedreht hat.


Gruß Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Version Dog und S7?

Könnt ihr das System weiter empfehlen?

Gruss Gerri3d

Gegenfrage: Kannst du mir das System S7 empfehlen?

Also, wie immer bei Themen:
- Welche Voraussetzungen?
- Was willst du damit tun?
- ....
Ein bisschen mehr Informationen schaden nie!


Antwort auf deine Frage: ja und jein
Antwort auf meine Gegenfrage: Für eine Gartenbewässerung: naja, für eine Montagestation: ja, für Elektrofahrrad: nein, ....
 
Ich würde es mal anders schreiben :
Für einen großen Betrieb, in dem viele Leute möglicherweise Änderungen an vorhandenen SPS-Programmen vornehmen und das Ganze nachvollziehbar bleiben soll : das Mittel der Wahl
Für eine One-Man-Show : Absolut überzogen (vor Allem im Preis).

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde es mal anders schreiben :
Für einen großen Betrieb, in dem viele Leute möglicherweise Änderungen an vorhandenen SPS-Programmen vornehmen und das Ganze nachvollziehbar bleiben soll : das Mittel der Wahl
Für eine One-Man-Show : Absolut überzogen (vor Allem im Preis).

Gruß
Larry

Das möchte ich nicht unbedingt so stehen lassen.
Versiondog ist ja nicht nur für den Programmierer interessant sondern auch für den Betreiber.
Bei vielen Anlagen stehen NC-Positionen und sonstige Sollwerte in Datenbausteinen und können vom Bediener z.B. über ein Panel geändert werden.
Wie sieht es da mit der Datensicherung aus? Wie alt ist der Programmstand in der Instandhaltung?
Hier ist das Online-Backup von Versiondog schon nicht schlecht.

Gruß
Blockmove
 
Also, der Version Dog - Agent für Anlagen im Pharmabereich (GAMP).
Die Frage ist, ob durch Version am Terminalbus theorertisch bis zum Anlagenbus "gehackt" werden könnte
 
Also, der Version Dog - Agent für Anlagen im Pharmabereich (GAMP).
Die Frage ist, ob durch Version am Terminalbus theorertisch bis zum Anlagenbus "gehackt" werden könnte

Wenn es jemand drauf anlegt dann kann man sich in jedes Vernetzte System hacken. Das kannst du nur noch erschweren wenn das System nicht am "Netz" hängt, dann muss der "Hacker" zum System.

Aber wenn VersionDog da ein Zertifikat hat und etwas in dem Bereich anbietet kann man denke ich von einer gewissen Grundsicherheit ausgehen. Kommt aber auch gleichzeitig auf die Struktur der Anlagenvernetzung drauf an. Wenn die schon "unsicher" ist wird es mit VersionDog sicher nicht besser.
 
Zurück
Oben