TIA HSC zur Drehzahlanzeige verwenden

TK100

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich versuche mit dem schnellen Zähler Baustein eine Drehzahl einer Welle zu bekommen.
Ein induktiver Sensor bringt einen Puls pro Umdrehung.
Mit dem HSC Baustein komme ich nun überhaupt nicht klar.
In der Hardware habe ich HSC 1 aktiviert Funktion Frequenz usw.
Kann mir jemand ein Beispiel für den CTRL_HSC_EXT geben?
Sowie die Datenbausteine die ich benötige.

Gruß Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja Danke,
aber das kenne ich und werde auch nicht schlau draus.
Ich bin jetzt soweit das der Baustein am CTRL Eingang zählt, nur am Status Ausgang kommt nichts raus.
 
Achso ich hab wohl ein Verständnis Problem dachte da kommt meine Frequenz raus.
Also brauch ich eigentlich den Status gar nicht?
 
Habs einigermaßen hinbekommen. Weis zwar nicht genau wie aber naja.
Außerdem denke ich das die Drehzahlermittlung mit meinem einen induktiven Sensor etwas ungenau ist.
Ich hätte alternativ noch einen Drehgeber mit 1000 Pulsen zur verfügung.
Allerdings ist das Ausgangssignal 5V.
Kann man das über den Eingang einlesen? Oder brauch ich einen Geber der 24V ausgibt?
 
Was hast du jetzt wie hinbekommen?
Tendenziell wäre es gut zu wissen mit was für einer Hardware zu arbeitest und mit welcher Software?
Ich denke du brauchst 24 V
 
Außerdem denke ich das die Drehzahlermittlung mit meinem einen induktiven Sensor etwas ungenau ist.
Ich hätte alternativ noch einen Drehgeber mit 1000 Pulsen zur verfügung.

Das ist eine Frage der Frequenz. Eine Drehzahl von 1/s wirst Du auf diese Weise nur mit großen Schwankungen feststellen können. Bei langsamen Drehzahlen mit Frequenzen unter 5...10Hz könnte eine Periodendauermessung günstiger sein.
 
Mir war so, als ob sich bei Siemens die schnellen Eingänge auch zur Zeitmessung entfremden lassen. Siemens ist bei mir länger her.
In der CPU läuft auf jeden Fall ein Timer mit mindestens 1ms Granularität. Über einen Interrupt sollte sich dieser Timer in einem Alarm-OB abfragen lassen.
Habe das so zuletzt auf S7-200 realisiert. Und das ist schon eine gaaanze Weile her. Auch hier hast Du zwischen den einzelnen Messungen Schwankungen, die lassen sich aber gut wegfiltern.

Aber viel geredet ohne Info: Wie ist denn jetzt deine rätselhafte Drehzahl. Bei höheren Drehzahlen versagt die Periodendauermessung aus dem gleichen Grund warum die Frequenzmessung bei niedrigen Drehzahlen nicht wirklich gut funzt.
 
Also erstmal zum Hauptproblem

hsc_period.PNG
das bekomme ich nicht hin, Den vordefinierten Datenbaustein HSC_Period wie kann man den einfügen?
Ich finde den einfach nicht.
 
Wie hast Du es geschafft? Hättest du mir ein Beispiel, versuche auch mit einem Beros mit 6 Impulse eine Drehzahl anzeigen zu lassen. Hast du es mit dem FB "CalcSpeed" gemacht?

Wäre super von Dir.

Gruss
 
Zurück
Oben