TIA Empfehlung 1500er CPU bei 60 PID Reglern

mnuesser

Level-1
Beiträge
1.022
Reaktionspunkte
165
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde,

ein Bekannter muss aktuell ne Steuerung auslegen,
und hat mich gefragt, welche CPU er für eine Anlage mit 60 PID Reglern,
und so 300 DIO nehmen sollte.

Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment fehlt mir da
noch die Erfahrung, da meine Projekte mit den 1500er
eher nur 3-4 PIDs und dafür 2 bis 3k IOs lag.

Hat jemand so was schon mal umgesetzt und kann mir eine CPU empfehlen?
 
Hallo Markus,

wenn man wüßte, wie und was dein Bekannter programmiert? Ich würde mit meinem System locker mit einer 1512SP und 4MB MMC auskommen, inclusive umfangreicher HMI-Schnittstellen und Analogwertverarbeitung. Möglicherweise würde auch eine 1510SP den Anforderungen genügen. Engpass wäre bei mir der remanente Speicher.


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, die Frage ist, wie schnell der Prozess ist, also welche Zykluszeit der SPS brauchst Du. Also wenn die dominierende Zeitkonstante des Prozesses vielleicht 1s ist, dann sollten die Regler schon sauber mit 100ms aufgerufen werden.
Je nachdem, was da sonst noch so programmiert ist, ist die Aussage schwierig...
Ich wähle die SPS eher nach benötigten Schnittstellen aus, da ne CPU + CP meist das gleiche kostet wie die nächst größere CPU...
Also in Deinem Fall würd ich aus dem Bauch zu ner 1515 tendieren, falls Du noch Profibus brauchst ne 1516.
Aber sicherlich krigt mans bei langsamen Prozessen und schlanker Programmierung auch mit ner 1510 SP hin. Da würd ich das aber vorher mal im TIA zusammenklicken und schaun wieviel Speicher man braucht.
Es sind ja sicherlich nicht nur 50 Regler in der doch relativ großen Anlage...
 
Kann man eigentlich bei plcsim (Advanced) irgendwie die operatorenzeit verändern? Also zb die Leistungen verschiedener cpu Typen simulieren?


Gesendet von eyePhone
 
Angenommen, es geht um einen Fusionsreaktor um die Stellaratoren zu regeln, dann ist fraglich, ob die größte 1500er noch ausreichend schnell ist.

Wenn es um die Nachjustierung von Lasermesstechnik zur Beobachtung von Verwerfungen geht (stündliche Reaktion bereits super schnell) , dann reicht die kleinste Steuerung, welche ausreichend Speicher hat.

Vermutlich ist es aber eine „normale Regelung“. Dann nimmt man einfach eine „normale Steuerung“… :ROFLMAO:
 
Zurück
Oben