ich hätte da mal eine Frage zu ET200sp.

Ich habe hier eine Microbox 427-C mit Betriebssystem XP, WinAC RTX 4.5 und WinCCflex. Adv Runtime.
Den Rechner möchte oder muss ich weiter betreiben, leider kann ich diesen nur unter Classic weiter Projektieren,
da WinCCadv TIA nicht mit Windows XP zusammen arbeitet.

Kann ich wenigstens Baugruppen der Baureihe ET200SP mit dieser Plattform treiben?
Kann ich einfach GSD Datein der neueren Baugruppenreihei in Classic installieren?

gruß
 
Hallo

Classic ist doch schon lange her ;-)

Im HW Manager einfach den Katalog aktualisieren. das reicht.

Über GSD muß man nicht gehen. Kann aber.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So ein Projekt habe ich gemacht.

Kunde wollte ein STEP7 Classic Projekt, aber mit neusten Hardware (!).
Er bekam ein 315-2PN/DP mit ET200SP.
Wie Lupo schreibt, ET200SP gibt es in STEP7 Classic Hardware Katalog.
Wenn man spezial-module verwendet, wie WP321, dann gibt es Biblioteksbausteine für STEP7 Classic.
 
noch einmal zum Thema, kann es sein das nicht alle Baugruppen unterstützt werden,
insbesondere die Standard 2AI und 2AQ?
HF, HS oder 4 Kanalige sind vorhanden!
 
Hallo Helmut,

anbei ein paar Screenshots mit den Analogbaugruppen aus meinem aktuellen HW-Katalog. Wahrscheinlich ist die Auswahl je nach Version des IM verschieden.
 

Anhänge

  • 2019-05-25_121031.png
    2019-05-25_121031.png
    6,3 KB · Aufrufe: 74
  • 2019-05-25_121056.png
    2019-05-25_121056.png
    2 KB · Aufrufe: 78
  • 2019-05-25_114920.png
    2019-05-25_114920.png
    5,1 KB · Aufrufe: 73
Zuletzt bearbeitet:
Die V4.1 steht bei mir im Hardwarekatalog. Aber selbst unter der V1.1 stehen bei mir viel mehr Baugruppen zur Auswahl. Allerdings fehlen die 2-kanaligen ST-Eingänge auch bei mir.

Hast du denn deinen HW-Katalog aktualisiert? Meine Step7-Version ist die 5.6 SP1. Oftmals sind neue Baugruppen auch erst ab einer bestimmten Step7-Version verwendbar. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es bei dezentraler Peripherie auch so ist. Das sind die Baugruppen ja eigentlich vom Buskoppler abhängig.

Ist denn dein Katalog aktuell? in der HW-Konfig unter Extras-Katalog aktualisieren kannst du ihn online updaten.

Vielleicht kannst du ein FW-Update deines IM durchführen?
 

Anhänge

  • 2019-05-25_125848.png
    2019-05-25_125848.png
    6,1 KB · Aufrufe: 62
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe die GSD Datein noch einmal runtergeladen in der GSML Datei sind die 4.1 auch aufgelistet,
wenn die Datien einspielen will, verhält sich die Clasic Welt wie TIA ... Sie schmiert weg.

Bin gerade mal wieder Ratlos ...
 
Jetzt hat er es Installiert aber mit Fehlern

Code:
GSD-Installation
----------------

Beginn:            25.05.2019 13:02:46
Quellverzeichnis:  C:\Users\xxxxxxxx\Desktop\et200sp_im155-6 (1)
Zielrechner:       LAP225
Benutzer:          xxxxxx

Datei:   GSDML-V2.34-Siemens-ET200SP-20190130.xml
Status:  Nicht installiert. Fehler bei Überprüfung der GSD-Datei.
*******************************************************************************
 CHECK - RESULT INFORMATION (time: 2019-05-25 13:06:15Z)
*******************************************************************************
 
Check of GSD 'C:\Users\xxxxxx\Desktop\et200sp_im155-6 (1)\GSDML-V2.34-Siemens-ET200SP-20190130.xml' fails: errors (3), warnings (1), information items (0)
 
***** Report - GSD_RT_Error *****
Category_001: 'TypeSpecific' CheckNumber: '0x0002002A_1'
LineNumber: '0' LinePosition: '0'
Message: ''
SourceXPath: '//DeviceAccessPointItem[@ID='DIM HF V4.2']/SystemRedundancy'
***** Report - GSD_RT_Error *****
Category_001: 'TypeSpecific' CheckNumber: '0x0002002A_1'
LineNumber: '0' LinePosition: '0'
Message: ''
SourceXPath: '//DeviceAccessPointItem[@ID='DIM HF/2 V4.2']/SystemRedundancy'
***** Report - GSD_RT_Error *****
Category_001: 'TypeSpecific' CheckNumber: '0x0002002A_1'
LineNumber: '0' LinePosition: '0'
Message: ''
SourceXPath: '//DeviceAccessPointItem[@ID='DIM HF/3 V4.2']/SystemRedundancy'
***** Report - GSD_RT_Warning *****
Category: 'General' CheckNumber: '0x00001001'
LineNumber: '0' LinePosition: '0'
Message: 'Checker, which supports GSD(ML) version 'V2.31', is used for GSD(ML) with version 'V2.34'.'
SourceXPath: ''

ich versuche jetzt mal eine aktuelle Step 7 Version zu installieren, die 2017
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Laut Datenblatt ist die V4.1 ab Step7 V5.5 SP4 projektierbar bzw. integriert.
Viel Erfolg! Ich sehe heute abend noch mal rein und erwarte Ergebnisse :ROFLMAO: .
 

Anhänge

  • 6ES71556AU010BN0_datasheet_de.pdf
    130,9 KB · Aufrufe: 4
Laut Datenblatt ist die V4.1 ab Step7 V5.5 SP4 projektierbar bzw. integriert.
Viel Erfolg! Ich sehe heute abend noch mal rein und erwarte Ergebnisse :ROFLMAO: .

... Danke, Update läuft.
Wenn ich mich bis heute Abend nicht melde, hat es nicht Funktioniert
und ich habe den Rechner an die Wand geklatscht.

Eigentlich wollte ich schon längst beim Kunden sein!
 
Ich bräuchte noch einmal eure Unterstützung bei der gleichen Baustelle,
die Station habe ich projektiert, bekomme aber keine Verbindung.
Im folgenden ein paar Bilder dazu, kann die Version 4.5 der RTX die ET200sp nicht?

B5C43A65-B4BA-4F62-872E-7E2F0467BB1E.jpg

33511495-3F2F-4541-8532-E04BE3D572F5.jpg

D07DE111-274C-4406-9CA9-FAA775B1C2B2.jpg

9A26E4E9-415D-4C22-BCEB-CA87797E0556.jpg

B92F4369-6022-4CD5-A2E4-86592A44E71B.jpg
 
.. kann die Version 4.5 der RTX die ET200sp nicht? ..
Doch, das kann sie. Die Hardwarekonfiguration sieht gut aus. Zur Topologie kann ich nicht viel sagen, habe ich nie genutzt. Ich würde das auch erst einmal lassen, so lange nichts funktioniert. Ansonsten kann eigentlich nicht viel falsch sein.


  1. Steckt das Patch-Kabel am richtigen Port?
  2. Ist der Teilnehmer "getauft"?
 