TIA Wichtige Updates für SIMATIC S7-1500 Software Controller für alle Versionen ab V2.0

Da kann man schon mal Reisegutscheine für die Programmierer organisieren.

Ich möchte nicht wissen, wieviele Telefone am oder nach dem 10.6.19 bei den Maschinenherstellern klingeln.
Wir wissen ja jetzt Bescheid, aber man kann wohl davon ausgehen, das ein großer Teil erst wenn es soweit
ist (also wenn nichts mehr geht ) auf Nachfrage informiert wird :-(
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muss mir jetzt da auch ein Procedere überlegen.
  • Update installieren
  • EWF comitten und abschalten
  • Windows neustart (wohl dem auf dem da nix wichtiges läuft)
  • EWF aktivieren
  • Windows neustart (wohl dem auf dem da nix wichtiges läuft)
  • neues Image ziehen.

Da ist man pro Controller 3 Stunden dran und 90% davon mit Warten beschäftigt. Wenn die nicht grad nebeneinanderstehen und man ggf mit dem PG eingreifen muss wenn was bedient werden soll.
 
Alles wohl eine Folge der gelobten "verkürzten Time to market"

Gestestet wird im Feld. Man muss wohl froh sein, das es jetzt schon aufgefallen ist. Da hat sich wohl mal jemand beim
Datum vertippt und dann war nach dem Reboot Feierabend
 
Ich muss mir jetzt da auch ein Procedere überlegen.
  • Update installieren
  • EWF comitten und abschalten
  • Windows neustart (wohl dem auf dem da nix wichtiges läuft)
  • EWF aktivieren
  • Windows neustart (wohl dem auf dem da nix wichtiges läuft)
  • neues Image ziehen.

Da ist man pro Controller 3 Stunden dran und 90% davon mit Warten beschäftigt. Wenn die nicht grad nebeneinanderstehen und man ggf mit dem PG eingreifen muss wenn was bedient werden soll.

Was ist denn dann noch mit dem Programm auf der CPU, läuft das dann einfach so an
nach einen Neustart oder mus man das erst neu übertragen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist denn dann noch mit dem Programm auf der CPU, läuft das dann einfach so an
nach einen Neustart oder mus man das erst neu übertragen?

Ich hoffe das Programm läuft dann einfach neu an. Ich versuch das jetzt im Büro
Allerdings der Siemens Beitrag ist vom 1.4.19. Kann ich da noch Hoffnung haben dass es sich um einen Aprilscherz handelt?
 
Was ist denn dann noch mit dem Programm auf der CPU, läuft das dann einfach so an
nach einen Neustart oder mus man das erst neu übertragen?

Software bleibt erhalten.
Während des Updates wird die CPU beendet und kann erst nach dem Windows neustart wieder gestartet werden (das geht ca 10 Minuten)
Vor dem beenden der CPU wird aber nicht gewarnt, das muss man wissen, wenn man das Update installiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was mich etwas wundert das ich noch keine Info per Mail bekommen habe. Weil ich mich per Mail Informieren lasse wenn sich bei den "Aktuelle Korrekturstände SIMATIC S7-1500 Software Controller" was ändert.

https://support.industry.siemens.co...c-s7-1500-software-controller-?dti=0&lc=de-DE

Vielleicht halten die das extra klein, der Knall wird sowieso laut!
 
Habt Ihr echt alle so viele Soft-SPSn im Einsatz? Ich hab mich immer gegen sowas eingesetzt... Ist doch eigentlich der Hauptvorteil einer "normalen" SPS dass man diese ganzen "Windowsprobleme" nicht hat...

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habt Ihr echt alle so viele Soft-SPSn im Einsatz? Ich hab mich immer gegen sowas eingesetzt... Ist doch eigentlich der Hauptvorteil einer "normalen" SPS dass man diese ganzen "Windowsprobleme" nicht hat...

üblicherweise hat man auch keine Windowsprobleme mit den OpenControllern. Das hier ist so ziemlich der Supergau, ich wusste nichtmal das es möglich ist das Windows den Restart der CPU verhindern kann bei einem Stromausfall.
Dazu kommt, ich habe Notfallszenarien falls einer dieser Rechner ein Problem hat übernimmt ein Notrechner derselben Bauart seinen Job, das ist allerdings nur für den Notfall und mit Risiken verbunden.
In diesem Szenario aber nützt dir dies ja genau gar nichts. Ein Anlagenweiter Stromausfall würde ja alle Rechner ins nicht wiederkehrende Nirvana schicken.
 
Habt Ihr echt alle so viele Soft-SPSn im Einsatz? Ich hab mich immer gegen sowas eingesetzt... Ist doch eigentlich der Hauptvorteil einer "normalen" SPS dass man diese ganzen "Windowsprobleme" nicht hat...

Gruß.

Dann hast du irgendwelche anderen Probleme, du gehst zb. Online und die Maschine zerlegt sich,
auch auf bei einer SPS ohne Windows!

Neue Firmware 1500ér ( V2.6.1 )
 
üblicherweise hat man auch keine Windowsprobleme mit den OpenControllern. Das hier ist so ziemlich der Supergau, ich wusste nichtmal das es möglich ist das Windows den Restart der CPU verhindern kann bei einem Stromausfall.
Dazu kommt, ich habe Notfallszenarien falls einer dieser Rechner ein Problem hat übernimmt ein Notrechner derselben Bauart seinen Job, das ist allerdings nur für den Notfall und mit Risiken verbunden.
In diesem Szenario aber nützt dir dies ja genau gar nichts. Ein Anlagenweiter Stromausfall würde ja alle Rechner ins nicht wiederkehrende Nirvana schicken.

ich will ja nicht unken ;)

aber wer hat bei Euren wichtigen Anlagen überhaupt die Entscheidung getroffen, aufs TIA zu setzen? Bzw. was waren die Gründe?

Wir haben hier zumindest mit einigen technisch versierten Kollegen die Meinung, dass bei wichtigen Anlagen ne 300er rein kommt und bei ganz wichtigen Anlagen ne 400H...

Dass das gegen den Vertrieb und die Wünsche der Kunden machmal nur schwer durchzusetzen ist, ist klar...

Aber dieser Fall hier bestätigt mal wieder absolut meine Abneigung gegen erstens TIA und zweitens Soft-SPSn...

Aber das ist jetzt natürlich kein Vorwurf gegen Euch. Bin grad nur froh, sowas nicht im Einsatz zu haben! Und "Ich habs doch gleich gesagt" ;)

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben hier zumindest mit einigen technisch versierten Kollegen die Meinung, dass bei wichtigen Anlagen ne 300er rein kommt und bei ganz wichtigen Anlagen ne 400H...

Dass das gegen den Vertrieb und die Wünsche der Kunden machmal nur schwer durchzusetzen ist, ist klar...

Das ist halt alles nicht mehr so einfach. Der Betreiber wünscht zertifizierte/verschlüsselte Verbindungen zwischen den CPUs und zu den SCADA systemen. Das kriegt man nur mit OPC zu vernünftigen Konditionen hin, das wiederspricht schonmal den 300/400er serien. Ganz zu schweigen das die nicht manipulationsicher sind (das ist bei den 1500ern schon massiv verbessert worden).
Man hat wahnsinnige Angst das da einer ne Verteilkabine auf der Strasse aufbricht und sich ins System hackt.

Dazu kommt, mit den 400H schon diverse Probleme mit Speichermanagement hatte, die sind dann mit dem Christbaum ausgestiegen und wochen später folgt dann gleich Kopf2 und das nach vielleicht 8 Jahren betrieb.

Eigentlich spricht das alles nicht gegen die 1500er an sich, sondern gegen Siemens im allgemeinen. Irgendwie ist da vergessen gegangen was sie eigentlich anbieten.
 
OK.
wir haben eigentlich eher keine Probleme mit 300/400(H)...

Zur Security Geschichte: was ist denn jetzt wahrscheinlicher, dass sich jemand in den Verteiler hackt und dadurch die Anlage aussteigt, oder dass durch die TIA-Soft-SPS-Scheisse die Anlage aussteigt...

Irgendwie ist da vergessen gegangen was sie eigentlich anbieten.

Jo, sehe ich auch so...

Gruß.
 