Hallo Kollegen,

Wir haben vor 10 Jahren ein Kleinkraftwerk modernisiert:

315 2DP, TP 177B
2 Racks fast voll ausgebaut
Alles mit V5.5 und Flexible 2008 parametriert.
SMS Meldungen und Fernzugang jeweils über GSM, kein Internet, . . . (nicht gewünscht und damals auch nicht verfügbar in dem Graben)

Jetzt gibt es einen neuen Eigentümer und der will folgendes:

alle 3 Einlaufbauwerke mit Kameras ausrüsten, die Einlaufbauwerke automatisieren, Fernzugang auf Visualisierung, . . .

Dazu hab ich mir folgendes überlegt:

In die Einlaufbauwerke jeweils eine 314 mit 343-1 Lean und ein KTP400
An die 315 2DP auch einen 343-1 Lean

Dann einen IPC mit Win10 und WINCC Flexible 2008
VNC Server installieren für den Fernzugriff

Firewall Richtung Internet

Würdet ihr das auch so lösen? Wer hat andere Lösungsansätze?

Auf 1500 bzw TIA will ich eigentlich nicht wechseln, die KTP400 werden aber wohl mit TIA parametriert werden müssen.

Danke schon mal im Voraus

Gerhard
 
Die 315-2DP gegen eine 315-PN/DP tauschen (weil Racks ja schon fast voll), in den Einlaufbauwerken mit dezentraler Peripherie arbeiten und für das TP177B welches Netzwerk haben sollte, einfach den VNC-Server nutzen...

Wenn man in den Einlaufbauwerken noch unbedingt HMIs braucht, dann die erwähnten KTP400 rein...
Denn meist ist da nicht so viel drin, das man dort wirklich eigenständige SPSen benötigt...

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit den eigenständigen SPS in den Einläufen stimmt, aber Kunde wünscht TPs vor Ort und die sollen auch relativ autark laufen falls mal die Verbindung zum KW ausfällt (was bei mindestens einer der Fassungen durchaus wahrscheinlich ist im Winter wegen Lawienien).

TP177B im Kraftwerk wird nicht ausreichen, wir müssen jede menge Daten von Durchflüssen und Restwassermenge aufzeichnen.

Ich dachte da im IPC über WinC Scrip dann CNV Files ablegen.

Die dann zur Sicherheit auf eine NAS kopieren und im WinCC dann auf entsprechend aufbereitete Excel Files zugreifen zu wollen
 
.. die KTP400 werden aber wohl mit TIA parametriert werden müssen...
Das KTP400 gibt es als Basic Panel der 1. Generation in wunderschöner Monochrom-Ausführung ;-) , oder auch als Basic-Panel der zweiten Generation. Ersteres ist wahlweise mit Classic oder TIA projektierbar, letzteres nur mit TIA.

Willst du heute wirklich noch in (mehrere) S7-314 + 341-1 Lean investieren? Die kleinste S7-1200 mit einem KTP400 oder besser einem KTP700 wäre vermutlich meine Wahl und zugleich ein geeignetes TIA-Einsteigerprojekt. Vergleiche mal die aktuellen Preise!

Im Kraftwerk würde ich allerdings auch die CPU gegen eine 315-2 PN/DP austauschen (aktueller Listenpreis 2253,-€). Als IPC eventuell ein Nanoböxchen IPC227E mit IFP1500 und WINCC Runtime Advanced?


 
Naja die Möglichkeiten sind vielfältig.
Prozessdaten im CSV-Format würde ich heute nicht mehr machen.
Hier ist vielleicht eine Cloudlösung mal wirklich sinnvoll.
Wenn du es auf einem NAS lösen willst, dann schau dir mal Node-RED, InfluxDB und Grafana an.
Kann das NAS Docker, ist die Einrichtung recht einfach.
Vielleicht erspart dir das TIA ;)

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Meinungen, bin aber noch nicht ganz da wo ich eigentlich hin soll.

Na das mit dem CSV File hab ich schon mal gemacht (glaube 2005 oder so), hätte ich was zum kopieren.

Seit 2010 hab ich fast gar nichts mehr mit S7 gemacht außer kleinen Änderungen und Erweiterungen, . . . Dafür auf Schneider und 1703 relativ viel.

PG ist auch Stand von damals, haben zwar alle SUS Updates da, muß mich da noch schlau machen wie ich das was in welcher Reihenfolge auf einem aktuellerem Rechner Installieren muss. Ist der ALM eigentlich noch so in Gebrauch oder gibt es da was neues?

WinCC: 2005 mit V5.7 (oder 6???) muss da mal nachschauen) glaube ich gearbeitet.

Dann einige TP mit WinCC flex 2008, danach eigentlich gar nichts mehr.

Wenn ich auf IPC wincc RT laufen lassen will, dann brauch ich die PT lizenz ist klar, aber die Entwicklungsumgebung, was nehme ich da am besten?

Muss da jetzt mein Wissen wieder aufpäppeln :)

Nur ist das jetzt EIN Projekt, danach wird wohl länger wieder nichts kommen, da muss ich irgendwie mit geringem Aufwand schauen dass ich da durchkomme.

sg Gerhard
 
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Ohjoy[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]ohjoy, SUS-Verträge über Jahre gezahlt und nicht genutzt? SUS-Verträge kündigen und den Auftrag an einen Simaticer vergeben?[/FONT][/FONT]
 
Das ist Firmenphiosiphie, früher wurde doch einiges in S7 gemacht, 2 Lizenzen haben wir da mit SUS seit ewig aus "sicherheitsgründen" mitgezogen (braucht normal keiner (außer ich eben jetzt))

Stört ja jetzt auch nicht :) nur muss ich mich eben da mal wieder reinarbeiten.

Für mich gut, muss nur schauen dass das nicht zu viel Zeit benötigt bis ich wieder halbwegs das umsetzen kann was der Kunde will.

Ich lese ja hier laufend mit. ist ja Super.

Aber wenn man lange nichts gemacht hat bleibt doch einiges auf der Strecke liegen.

TIA nur für ein Projekt will ich mir eigentlich nicht antun, (wird wohl doch irgendwann notwendig, aber muss das jetzt sein?)

Darum war ja auch die Anfrage hier, spricht was grundsätzliches gegen den Entwurf bzw. was ist Preislich da groß günstiger zu machen? vorhandene 315 2DP + 343-1 Lean ist ja wesentlich günstiger als Austausch gegen die die 3152PN
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Günstiger nicht unbedingt, jedoch hast du es im Betrieb und der Programmierung wesentlich leichter wenn du eine integrierte Profinet-Schnitstelle hast, als den CP ansprechen zu müssen.
Ebenso hat die PN/DP mehr "power" in der Kommunikation als die 2DP+DP, denn der muss intern über MPI angesprochen werden ;)

MfG Fabsi

P.S.: bzgl. SUS war bei uns auch schon eine Überlegung, aber bisher hab ich immer meist 2 Versionen überspringen können, selbst wenn eine neue Maschine mit nur "einer Version neuer" angeliefert wurde, war meist schon eine weitere Version verfügbar. Da war einzeln die Upgrades für 2-3 Versionssprünge kaufen bisher günstiger...
 
Danke

Ich hatte noch nie mit Profinet an S7 zu tun.
Wie muss ich mir die Unterschiede da vorstellen?
Ich dachte im Netpro Parametrieren und dann über die entsprechenden Send / Recive Bausteine geht da das schon los? zu einfach gedacht?

Geschwindigkeit ist fast egal, es müssen Richtung 315er ein paar Durchflüsse, ein paar Solwerte und Istwerte da drüber, eigentlich gar nichts Zeitkritisches.
Für die Richtung zum WinCC ist da auch nicht wirklich viel, ca. 150PT, davon ca. 30 Analogwerte der Rest Digital, bei Änderung bzw.1s zykisch.

sg Gerhard
 
Eigentlich wie mit Profibus-DP...
Über die interne Schnittstelle geht das über Prozessabbild oder wenn das nicht groß genug ist, halt PEW/PAW usw.
Wenn es über einen CP geht, dann eben mit den Funktionen die Daten vom CP laden...

MfG Fabsi
 