Step 7 KTP900F mit CPU315F und "klassik" S7? (ohne TIA)

m0erk

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

es ist möglich, dass KTP900F zusammen mit der CPU 315F zu projektieren? Die Steuerung soll dabei im "S7 Klassik" programmiert werden und das KTP natürlich unter TIA (geht ja nicht anders). Ich tue mich gerade schwer, wie ich die Verbindung der Safety Signale realisieren soll? Weiß da jemand bescheid, hat das schonmal wer gemacht? Geht das überhaupt?

Viele Grüße,
m0erk.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann funktioniert damit auch der Austausch der Safety Daten?! Ich habe doch auch Signale die vom KTP an die CPU gehen, laufen die auch über den Proxy dann?
 
Meine Empfelung ist die Safesignale vom KTP per HW auszuwerten. Dann kann man das Panel auch einfach so abziehen ohne es vorher abzumelden, was bei ProfiSafe immer notwendig wäre. Ohne Abmelden wird NotHalt beim abstecken ausgelöst.
 