    Hallo zusammen,

    bei der Migration eines Panels von WinCC flex 2008 auf TIA ( bei mir V14 SP1 Upd7 ) scheint es ein Problem
    mit den Rezepturen zu geben.

    Migriert wurde
    MP377 12" ( WinCC flex 2008 mit allen SP/HF ) auf TP1200 Comfort ( V14 SP1 Upd7 )

    Die Rezepturen wurden mit migriert, alles soweit OK. Alle Variablen haben haben gepasst, Speicherort usw. alles OK.
    Projekt gesamt übersetzt ( Software komplett / Hardware komplett, beides mehrfach ) => keine Fehler oder Warnungen

    Nur hat der Steuerungsauftrag 69 nicht mehr gearbeitet. Im Bereichszeiger "Datensatz" blieben alle Werte auf "0", sobald
    ein Steuerungsauftrag 69 angetriggert wurde. Keinerlei Reaktion.

    Wir arbeiten regelmäßig mit Rezepturen und hatten noch nie Schwierigkeiten damit.

    Nachdem wir sehr lange nach dem Fehler gesucht haben, haben wir uns entschlossen, die 10 Rezepturen ( aus der Migration ) zu löschen und 1:1
    in TIA wieder anzulegen ( also Name, Anzeigename, Nummer, Pfad, Elemente, Datensätze, Variablen .... alles gleich ) und siehe da, es
    funktioniert auf Anhieb ohne weiteres zutun.

    Ist jemand dieses Problem bekannt? Wurde dies evtl. in einer TIA Version behoben?
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<
    Reply With Quote Reply With Quote ACHTUNG: Migration WinCC flex => TIA Probleme mit Rezepturen  

  2. #2
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    13,449
    Danke
    1,086
    Erhielt 3,961 Danke für 3,200 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by DeltaMikeAir View Post
    Die Rezepturen wurden mit migriert, alles soweit OK. Alle Variablen haben haben gepasst, Speicherort usw. alles OK.
    Projekt gesamt übersetzt ( Software komplett / Hardware komplett, beides mehrfach ) => keine Fehler oder Warnungen

    Nur hat der Steuerungsauftrag 69 nicht mehr gearbeitet. Im Bereichszeiger "Datensatz" blieben alle Werte auf "0", sobald
    ein Steuerungsauftrag 69 angetriggert wurde. Keinerlei Reaktion.
    Hmm, was ich nicht verstehe: was hat der Steuerungsauftrag 69 mit der Migration vorhandener Rezepturen zu tun? Steuerungsauftrag 69 liest einen Datensatz/Rezeptur aus der SPS ins HMI. Ich denke eher, daß die Migration der Rezepturen doch nicht OK bzw. nicht kompatibel war. Hat TIA der Rezeptur bei der Migration eine andere Rezepturnummer gegeben? Wie habt Ihr die Rezepturen vorher/nachher verglichen? Konnte das TP1200 die migrierten Rezepturen anzeigen?
    Welche Rezepturen wurden da migriert? Welche die im WinCC Flex Projekt projektiert waren oder welche die im MP377 gespeichert waren?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. #3
    DeltaMikeAir's Avatar
    DeltaMikeAir is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,689
    Danke
    854
    Erhielt 785 Danke für 587 Beiträge

    Default

    was hat der Steuerungsauftrag 69 mit der Migration vorhandener Rezepturen zu tun?
    Steuerungsauftrag 69 liest einen Datensatz/Rezeptur aus der SPS ins HMI.
    Genau, in die im TIA Portal projektierten Rezepturen.
    Hat TIA der Rezeptur bei der Migration eine andere Rezepturnummer gegeben?
    Nein, alles 1:1 gleich. Von Variablen bis Nummern usw.
    Welche Rezepturen wurden da migriert? Welche die im WinCC Flex Projekt projektiert waren oder welche die im MP377 gespeichert waren?
    Die in WinCC flex projektiert waren. Die Rezepturen auf dem Ablageort ( SD-Karte ) wurden gelöscht ( Neue SanDisk SD ).

    Konnte das TP1200 die migrierten Rezepturen anzeigen?
    Nicht getestet, da die vorhandenen Rezepturen verworfen wurden.

    Wir haben 12 Palettieranlagen hochgerüstet ( alle Projekte zu 95% gleich ). Die Rezepturen haben an 7 Anlagen funktioniert, an 5 nicht.
    Löschen der Rezeptur und kopieren aus einem funktionierendem Projekt => Funktioniert.

    Der Fehler äußert sich immer gleich, Steuerungsauftrag wird angestoßen, auf dem Bereichszeiger Datensatz kommt keine Reaktion.

    300ér CPU blieb übrigens, es wurde nur das Panel migriert.
    Last edited by DeltaMikeAir; 15.04.2019 at 18:46.
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  4. #4
    DeltaMikeAir's Avatar
    DeltaMikeAir is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,689
    Danke
    854
    Erhielt 785 Danke für 587 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen Harald,

    ich habe es noch einmal mit einem nicht funktionierenden Projekt probiert.

    Migrierte ( projektierte ) Rezepturen:
    1. Steuerungsauftrag 69 wird angestoßen
    2. Rezeptur wird auch tatsächlich auf den gewünschten Ort abgelegt
    3. Aber: Bereichszeiger "Datensatz" liefert keinen Status zurück ( alles bleibt auf "0" )

    Dann:
    Projektiertes (migriertes) Rezept löschen und wieder genau so wie es war anlegen
    und es funktioniert. Rezept wird auf dem Ablageort der HMI geschrieben, Bereichszeiger "Datensatz" liefert
    den Status wie gewünscht
    DAT.png
    Last edited by DeltaMikeAir; 16.04.2019 at 10:40.
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

Similar Threads

  1. TIA TIA Probleme mit Rezepturen
    By andy_0210 in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 08.03.2017, 07:20
  2. Migration DB WinCC Flex
    By nefka in forum HMI
    Replies: 5
    Last Post: 01.10.2015, 13:51
  3. TIA Probleme mit Migration von Wicc flex 2008 Projekt
    By emilio20 in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 10.12.2014, 05:22
  4. Rezepturen automatisieren WinCC flex 2007
    By DANrulz81 in forum HMI
    Replies: 18
    Last Post: 08.04.2012, 19:13
  5. WinCC Flex 2008 Rezepturen
    By wincc in forum HMI