Hallo zusammen,
bei der Migration eines Panels von WinCC flex 2008 auf TIA ( bei mir V14 SP1 Upd7 ) scheint es ein Problem
mit den Rezepturen zu geben.
Migriert wurde
MP377 12" ( WinCC flex 2008 mit allen SP/HF ) auf TP1200 Comfort ( V14 SP1 Upd7 )
Die Rezepturen wurden mit migriert, alles soweit OK. Alle Variablen haben haben gepasst, Speicherort usw. alles OK.
Projekt gesamt übersetzt ( Software komplett / Hardware komplett, beides mehrfach ) => keine Fehler oder Warnungen
Nur hat der Steuerungsauftrag 69 nicht mehr gearbeitet. Im Bereichszeiger "Datensatz" blieben alle Werte auf "0", sobald
ein Steuerungsauftrag 69 angetriggert wurde. Keinerlei Reaktion.
Wir arbeiten regelmäßig mit Rezepturen und hatten noch nie Schwierigkeiten damit.
Nachdem wir sehr lange nach dem Fehler gesucht haben, haben wir uns entschlossen, die 10 Rezepturen ( aus der Migration ) zu löschen und 1:1
in TIA wieder anzulegen ( also Name, Anzeigename, Nummer, Pfad, Elemente, Datensätze, Variablen .... alles gleich ) und siehe da, es
funktioniert auf Anhieb ohne weiteres zutun.
Ist jemand dieses Problem bekannt? Wurde dies evtl. in einer TIA Version behoben?
bei der Migration eines Panels von WinCC flex 2008 auf TIA ( bei mir V14 SP1 Upd7 ) scheint es ein Problem
mit den Rezepturen zu geben.
Migriert wurde
MP377 12" ( WinCC flex 2008 mit allen SP/HF ) auf TP1200 Comfort ( V14 SP1 Upd7 )
Die Rezepturen wurden mit migriert, alles soweit OK. Alle Variablen haben haben gepasst, Speicherort usw. alles OK.
Projekt gesamt übersetzt ( Software komplett / Hardware komplett, beides mehrfach ) => keine Fehler oder Warnungen
Nur hat der Steuerungsauftrag 69 nicht mehr gearbeitet. Im Bereichszeiger "Datensatz" blieben alle Werte auf "0", sobald
ein Steuerungsauftrag 69 angetriggert wurde. Keinerlei Reaktion.
Wir arbeiten regelmäßig mit Rezepturen und hatten noch nie Schwierigkeiten damit.
Nachdem wir sehr lange nach dem Fehler gesucht haben, haben wir uns entschlossen, die 10 Rezepturen ( aus der Migration ) zu löschen und 1:1
in TIA wieder anzulegen ( also Name, Anzeigename, Nummer, Pfad, Elemente, Datensätze, Variablen .... alles gleich ) und siehe da, es
funktioniert auf Anhieb ohne weiteres zutun.
Ist jemand dieses Problem bekannt? Wurde dies evtl. in einer TIA Version behoben?