TIA mehrere PID Regler in einem Weckalarm OB

Wüsste nicht was das für ein Problem geben sollte alle in einem zu haben. Denke eher wenn jeder einen eigenen bekommt hast du Probleme weil du mit der Verschiebung der OB's arbeiten musst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die kannste alle in einen WeckOB packen. Normalerweise wird der ja mit recht grosszügigen Zykluszeiten betrieben, dass das kein Problem ist. Anders isses wenn die PID sehr schnell regeln müssen, dann brauchst du ggf für diese einen eigenen.
Die Menge machts.
 
Hallo Mike,


je nach nach dem was für eine CPU (Leistungsfähigkeit). Gibt es Sinn das du die Regler nicht alle 6 „ auf einmal aufrufst“ sonder den OB du schneller einstellst und nur jeden x Zyklus den Jeweiligen Regler aufrufst weil so der Ob 1 öfter dafür aber nicht so lange unterbricht, weil so die Zykluszeit nicht so schwankt. Kann zu Problemen beim Positionieren oä kommen.


Gruß Tia
 
Zurück
Oben