Moin moin zusammen,
in unserer Anlage (Transporteinrichtung) arbeiten 3 Fahrwerke, deren Antriebe Fahrt und Hub, mit obengenannten Komponenten über eine S7-400 und Profibus gesteuert werden.
Die Visu ist WinCC. soweit so gut und es funktioniert auch alles prima. Vom Engineerin PC im Leitstand ist der Zugriff via Starter möglich. Zur Bedingung "Vor Ort" gibt es einen Wahlschalter und die Transporteinheit kann vor Ort bedient werden. Dies funktioniert über den Bus und einen Datensatz (DDS0) der die Umrichter veranlasst Sollwerte über den Profibus zu empfangen und zu verarbeiten.
Im "Notfall" übernimmt eine Logo diese Aufgabe, aber mittels Datensatzumschaltung fahren die Antriebe nun Festsollwerte über Rampen ab (DDS1). Auch dies klappt wunderbar. Dieser Notfall sollte sein wenn ein Busfehler ansteht.
Jetzt zeigt der böse Frosch aber seine Locken, bei Busfehler und "Normalbetrieb" gehen die Umrichter in Störung und ich kann nicht mehr auf den DDS1 umschalten, obwohl die Umschaltung per Relaiskontakt realisiert ist. Steht der Bus wieder klappt es wunderbar. Gibt es eine Idee wie der Datensatz "Notsteuerung/Rampenfahrt/Festdrehzahlen" aktiviert werden kann wenn auf Notsteuerung geschaltet wird?
Für Tipps / Tricks bin ich immer sehr dankbar
LG und Frohe Ostern gehabt zu haben
EWS-Elektrik:wink:
in unserer Anlage (Transporteinrichtung) arbeiten 3 Fahrwerke, deren Antriebe Fahrt und Hub, mit obengenannten Komponenten über eine S7-400 und Profibus gesteuert werden.
Die Visu ist WinCC. soweit so gut und es funktioniert auch alles prima. Vom Engineerin PC im Leitstand ist der Zugriff via Starter möglich. Zur Bedingung "Vor Ort" gibt es einen Wahlschalter und die Transporteinheit kann vor Ort bedient werden. Dies funktioniert über den Bus und einen Datensatz (DDS0) der die Umrichter veranlasst Sollwerte über den Profibus zu empfangen und zu verarbeiten.
Im "Notfall" übernimmt eine Logo diese Aufgabe, aber mittels Datensatzumschaltung fahren die Antriebe nun Festsollwerte über Rampen ab (DDS1). Auch dies klappt wunderbar. Dieser Notfall sollte sein wenn ein Busfehler ansteht.
Jetzt zeigt der böse Frosch aber seine Locken, bei Busfehler und "Normalbetrieb" gehen die Umrichter in Störung und ich kann nicht mehr auf den DDS1 umschalten, obwohl die Umschaltung per Relaiskontakt realisiert ist. Steht der Bus wieder klappt es wunderbar. Gibt es eine Idee wie der Datensatz "Notsteuerung/Rampenfahrt/Festdrehzahlen" aktiviert werden kann wenn auf Notsteuerung geschaltet wird?
Für Tipps / Tricks bin ich immer sehr dankbar
LG und Frohe Ostern gehabt zu haben
EWS-Elektrik:wink: