Betriebselektriker28
Level-2
- Beiträge
- 622
- Reaktionspunkte
- 67
-> Hier kostenlos registrieren
Das Problem fing so an :
Es geht um eine Ausgangskarte bei einer S7-300 Steuerung .
32 Digitale Ausgange auf der Karte .
Ausgangssituation : 2 Ausgänge angesteuert alles bestens .
Maschine ändert ihren Betriebszustand und ein dritter Ausgang (im selben Ausgansbyte) wir angesteuert :
Sämtliche angesteuerten Ausgänge auf DIESER Karte liefern eine total seltsame Ausgangspannung und die LED´s flackern leicht(mit Multimeter ~16V AC und 5VDC,Versorgungsspannung der Karte 24V/DC)
auch das abklemmen der LAst (E-Ventile) änderte daran nichts !!
Erst das umprogrammieren dieses einen Ausgangs auf einen anderen Ausgang(andere Ausgangskarte) brachte einen Erfolg ??
Die Betreffende Karte wurde auch getauscht........
Ich meine die Maschine läuft jetzt wieder aber die Fehlerursache ist mir ,als auch unseren SPS-Technikern ein ziemliches Rätsel .....
Irgendwelche Ideen dazu ?
Es geht um eine Ausgangskarte bei einer S7-300 Steuerung .
32 Digitale Ausgange auf der Karte .
Ausgangssituation : 2 Ausgänge angesteuert alles bestens .
Maschine ändert ihren Betriebszustand und ein dritter Ausgang (im selben Ausgansbyte) wir angesteuert :
Sämtliche angesteuerten Ausgänge auf DIESER Karte liefern eine total seltsame Ausgangspannung und die LED´s flackern leicht(mit Multimeter ~16V AC und 5VDC,Versorgungsspannung der Karte 24V/DC)
auch das abklemmen der LAst (E-Ventile) änderte daran nichts !!
Erst das umprogrammieren dieses einen Ausgangs auf einen anderen Ausgang(andere Ausgangskarte) brachte einen Erfolg ??
Die Betreffende Karte wurde auch getauscht........
Ich meine die Maschine läuft jetzt wieder aber die Fehlerursache ist mir ,als auch unseren SPS-Technikern ein ziemliches Rätsel .....
Irgendwelche Ideen dazu ?