Sonstiges S7-1500 - Ausfall bei Zugriff mit Chrome über Android

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab gemeint, ob ich die ganzen privaten Daten, die da drinnen sind, wie mein Mail Passwort, Kamera Passwörter, etc Siemens geben soll? Da hab ich keine Freude damit.
Mail Adresse selbstverständlich - schicke ich Dir.
 
Hallo Jochen,

ich habe gerade ein Null Projekt versucht:

Edit1:17:20
Baugruppen:
6ES7 507-0RA00-0AB0
6ES7 515-2AM01-0AB0
Edit1:Ende

OB1 - Aufruf Baustein_1 [FC1] - Inhalt FC1 (SCL): // Anmerkung
Datenbaustein_1 [DB1] - Inhalt Static Test1 - Bool remanent

Erster Aufruf mit dem Browser und die CPU steht:
Edit2:17:20
Temporärer CPU-Fehler: Schwerwiegender Firmware-Ausnahmefehler
(interner Systemcode: 16#00000801 16#10028001 16#00008003)
CPU wechselt in DEFEKT-Zustand (Systemreaktion)

#257, 32769 / #258, 32769
#262, 32769 #263, 32769
Edit2:Ende

Sonstige Einstellungen:
Fixe IP vergeben

Webserver für diese Baugruppe aktivieren - ja
Zugriff nur über https zulassen - nein

Benutzerverwaltung: Jeder administrativ

P.S. ich hab mein altes Projekt nur überspielt. Gib es sowas wie ein Urlöschen, bzw. macht das Sinn? Das kann ich auch noch versuchen, weil dieses Projekt brauch ich nicht schicken. Ich könnte auch die CPU so stehen lassen, und einen Port in meinem Router auf die CPU weiterleiten, wenn es hilft darauf zuzugreifen.

Zwischenablage01.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach Diagnosedaten und Servicepuffer wurde jetzt noch das Projekt angefordert. Jochen hat dankenswerter Weise den Fehler gemeldet und alle Dateien hochgeladen. Scheinbar ist es bis jetzt nicht gelungen den Fehler nachzuvollziehen.
Mit dem 0Projekt, wo nahezu nichts drinnen ist, ist es mir auch mit meinem zweiten Tablet (Huawei MediaPad M3) mit Chrome gelungen, die CPU zum abstürzen zu bringen. Es hängt also auch nicht vom Android Device ab. Allerdings dürfte es mit langsamen Geräten schneller (öfter) passieren, so wie es ausschaut.
 
Heute gabs ne Antwort:

Sehr geehrter Herr Kuehner,
unser Systemtest konnte das Verhalten nun nachvollziehen und analysieren.
Wir planen das von Ihnen beschriebene Verhalten mit der nächsten Firmware-Version 2.8 zu ändern. Die neue Firmware ist für Ende 2019 geplant.
Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und Verständnis.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Technical Support für Industry Automation und Drives Technology

 
Hier noch ein paar mehr Infos:

Sehr geehrter Herr Kuehner,
bei uns wurde das Verhalten mit folgenden Szenario reproduziert:
FW 2.6.1
Wenn die CPU in RUN ist und der Benutzer 20 Tabs in einem Browser öffnet, mit dem eine Verbindung zum Webserver besteht.
Beim Webserver geht dann die CPU nach 1 Minute in Defekt.
Die Anzahl der Registerkarten und die verstrichene Zeit hängen von der Menge der im Kundenprojekt geschriebenen / gelesenen Daten ab.
Beispiel:
Mit 3 Bool, 3 Dint -> 60 Tabs in 30 Sec "Defekt"
Mit 3 Bool, 3 Int, 3 Word, 3 Dint + Failsafe Code -> 20 Tabs in 5 Sec "Defekt"
Als sicheren Workaround kann man aktuell nur den Webserver deaktivieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr geehrter Herr Kuehner,
unser Systemtest konnte das Verhalten nun nachvollziehen und analysieren.
Wir planen das von Ihnen beschriebene Verhalten mit der nächsten Firmware-Version 2.8 zu ändern. Die neue Firmware ist für Ende 2019 geplant.
Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und Verständnis.

Wow und da ist auch kein Flicken geplant? ist denn wenigstens bekannt ab welcher Firmware das Problem besteht? Dann könnte man ja ggf die neuen CPUs mit einer älteren Firmware ausrüsten und hoffen das die SPS Funktionen da schon drin sind die man im aktuellen Programm nutzt.
 
Wow und da ist auch kein Flicken geplant? ist denn wenigstens bekannt ab welcher Firmware das Problem besteht? Dann könnte man ja ggf die neuen CPUs mit einer älteren Firmware ausrüsten und hoffen das die SPS Funktionen da schon drin sind die man im aktuellen Programm nutzt.

Sicher bin ich nicht, aber meiner Meinung nach wurde der Fehler erst mit der Umstellung bzw. mit dem Herstellen einer fehlerfreien Web Kommunikation eingeschleppt. Also ab 2.6 - ohne Gewähr!
 
Der Fehler scheint in der aktuellen FW2.8 behoben zu sein:

Ich würde es ja gerne ausprobieren ob dem wirklich so ist, aber die 2.8er darf in Ö noch nicht eingesetzt werden (Exportbeschränkung). Warscheinlich wollen Sie zuerst in DE ausprobieren was alles an neuen Fehlern dazugekommen ist. Find ich jetzt eh nett... ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zur Info:
Großzügiger Weise durfte ich heute für die CPU 1515-2PN die FW 2.8.1 und Display FW 2.8.0 Downloaden und Updaten.

Trotz ca. 15 Minuten intensivem Testen, ist es mir nicht mehr gelungen die CPU wie vorher zum Absturz zu bringen! Somit würde ich "vorsichtig" sagen, dass der Fehler behoben wurde.

Edit: Achja, und Danke an alle die hier wieder einmal geholfen haben, besonders an Jochen Kühner, dass Du das alles mit Siemens abgewickelt hast. Ich wäre als Hobbyist und Privatperson zweifelsfrei gescheitert!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben