TIA 2 Draht Druckmesstransmitter für Füllstand Zisterne TIA V15.0

ronnystritzke

Level-1
Beiträge
78
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich möchte folgendes realisieren: Mit einem Drucktransmitter soll der Füllstand einer 4m tiefen und im Durchmesser 2m Zisterne gemessen werden.

Folgende Hardware soll verwendet werden:

Drucktransmitter: https://de-de.wika.de/il_10_de_de.WIKA

CPU: 1510SP-1N

AI: 2xU/I 2-/4wire HF - 6ES7134-6HB00-0CA1

Verwendung des Scale X Bausteins FC105

leider komm ich irgendwie nicht zu Rande, Werte zeigt mir das Programm an jedoch nicht was ich möchte. Zum testen habe ich einen 20 Liter Eimer Wasser in dem ich die Sonde eintauche, jedoch passiert da nicht viel. Folgendes ist in der Karte und im Programm programmiert:

FC.JPGEA Adressen.JPGEingänge 3.JPGEingänge 2.JPGEingänge.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du skalierst ja schon auf der Karte dann, dann kommt da nix richtiges mehr raus.

Ich würde die Umrechnung auf der Karte ausschalten.
Warum fragst du ein Doppelwort ab? Ein Analogeingang ist nur ein Wort also %IW6
 
Außerdem stimmt deine Skalierung nicht, du misst mit deiner Sonde (Welchen Messbereich hat die eigentlich?) ja nur die Höhe eines Zylinders, die Volumenberechnung musst du extra machen.
 
Stellt sich die Frage, ob die Volumenberechnung überflüssig ist.
Bei einer Zisterne geht es tatsächlich in der Regel um die Füllhöhe. Zum einen wegen ggf. Trockenlaufschutz zum anderen wegen ggf. erforderlichem Nachfüllen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ Andy: Ja geht um die Füllhöhe, ein Volumen sprich die 0 bis 9000 Liter wollte ich dann noch grafisch im Win CC darstellen, habe da aber auch noch keine Ahnung wie ich das mache, ist das erste Mal mit einem Analogeingang...

@ Acid: Messbereich 0-4m

@Blackpeat: Habe die Skalierung rausgenommen, siehe Bilder, aber irgendwie ist das auch nicht besser....MD muss trotzdem am Ausgang hin...


Mfg RonnyBaugruppenparameter neu.JPGEA Adressen neu.JPGFCneu.JPG
 
Meßbereich war der Druckbereich des Transmitters. Also 4m entsprechen so ~0,4bar bei 20mA? Den Sensor gibts immerhin bis 300m (30bar). Für eine litergenaue Anzeige müsstest Du noch den aktuellen Luftdruck einbeziehen - würde ich nicht machen bei einer Wasserzisterne. Der ermittelte Höhenwert kann in WinCC direkt für eine Visualisierung der Füllhöhe genommen werden. Auf 0 wirst Du eine Zisterne aus verschiedenen Erwägungen ja nicht fahren wollen/können.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Andy: Was heißt das, das der Wert so in Ordnung ist? Habe derzeit den Transmitter in einem 20 Liter eingetaucht, da ändert sich der Wert von 16514 auf 16540 wenn er in den Eimer eingelassen wird.... Auf 0 fahr ich die Zisterne nicht, das ist richtig!

@ wiesel: Ich kann auf der linken Seite nur REAL oder LREAL wählen...
Mfg Ronny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier das Handbuch, wie man das handhaben sollte.

https://support.industry.siemens.com/cs/document/39334504/wie-k%C3%B6nnen-sie-f%C3%BCr-eine-s7-1200-s7-1500-steuerung-in-step-7-(tia-portal)-f%C3%BCr-analogein-ausgaben-ganzzahlige-werte-in-realwerte-und-umgekehrt-skalieren-?dti=0&lc=de-DE


Am SCALE_X gibst du für MIN deinen Minimalen Messwert ein, also zB 0 wenn der Transmitter am Boden der Zisterne hängt. Als MAX gibst du 400 an, am Ausgang erhältst du den Füllstand in cm.
Mit dieser Höhe kannst du auch das Volumen berechnen.

Edit: Irgendwas stimmt da nicht, der Wert sollte nicht 15000 betragen, wenn der Transmitter am Schreibtisch liegt. Poste noch mal die aktuelle Konfiguration des Eingangs.
 
Hallo Ronny,

ohne den Druckbereich des Transmitters zu kennen kann keiner eine Aussage zur Plausibilität der Rohwerte machen. Warum machst Du so ein Geheimnis aus den Typangaben? Zieh das Ding mal aus dem Eimer und tipp ein was da draufsteht.
 
Zurück
Oben