Cp 5512

Danke für die schnelle Antwort.
Die Jumper an der SPS muss ich nicht einstellen? Ich meine das die nur für die Kommunikation zwischen der CPU und den anderen ET 200S wären, wenn da welche wären, oder täusch ich mich?
 
muss jetzt noch mal ganz blöd nachfragen:

Also was ich bis jetzt raus gefunden hab ist, dass ich wohl unbedingt eine MMC Karte für meine ET200S brauche. Ist das Richtig?

Des Weiteren bin langsam verunsichert ob die ET200S auch wirklich Stand alone betrieben werden kann?

Hat noch niemand so ein Teil am laufen und kann seine Erfahrung hier schreiben?
 
muss jetzt noch mal ganz blöd nachfragen:

Also was ich bis jetzt raus gefunden hab ist, dass ich wohl unbedingt eine MMC Karte für meine ET200S brauche. Ist das Richtig?

Des Weiteren bin langsam verunsichert ob die ET200S auch wirklich Stand alone betrieben werden kann?

Hat noch niemand so ein Teil am laufen und kann seine Erfahrung hier schreiben?


Für die ET200S brauchst du keine MMC sehr wohl aber für dein Master DP (wenn es denn eine S7 mit MMC Slot ist)
Nein die ET200S sind abgesetzte IOs ohne Intelligenz, können also nicht Stand alone betrieben werden.
ET200S ist ausserdem eine Bauform keine CPU, IO Karte oder sowas.

mfG René
 
ok. Soweit verstanden.

ET200S ist die Bauform.

Eine Im151-7 hat ja eine CPU. Die kann ich dann auch net mit PME und DI DO-Karten betreiben?


Jeap das ist eine vollwertige CPU. Aber natürlich nicht vergleichbar mit einer S7. Ich nutze diese üblicherweise um einen vorhersehbaren zustand einer Anlage zu schalten wenn das Netzwerk ausfällt oder ein unplausibler Zustand verlangt wird.

Die Seite 1-4 des Handbuchs dürfte dir einige wichtige Infos geben.

mfG René
 
weiß jetzt grad net ob ich jetzt ein Problem hab oder net.
Also es ist folgendermaßen:

Ich hab von nem Kumpel das Zeug günstig gekriegt und der meinte das sei das richtige für mich. Der ist jetzt aber in den USA und steht mir quasi nicht mehr zur Verfügung.

Ich möchte mit der SPS meine Lichter und Schalusien im Haus steuern. Ich habe die besagte IM151-7, mehrere DI und DO Baugruppen für die ET200S, zwei PME`s und ein 24 Volt Netzteil. Das Zeug ist in meinem Schaltschrank fertig verdrahtet :(

Was brauch ich jetzt noch um das zeug zum laufen zu kriegen oder kann ich es komplett raus schmeisen?
Bin echt dankbar für jeden Tipp!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
weiß jetzt grad net ob ich jetzt ein Problem hab oder net.
Also es ist folgendermaßen:

Ich hab von nem Kumpel das Zeug günstig gekriegt und der meinte das sei das richtige für mich. Der ist jetzt aber in den USA und steht mir quasi nicht mehr zur Verfügung.

Ich möchte mit der SPS meine Lichter und Schalusien im Haus steuern. Ich habe die besagte IM151-7, mehrere DI und DO Baugruppen für die ET200S, zwei PME`s und ein 24 Volt Netzteil. Das Zeug ist in meinem Schaltschrank fertig verdrahtet :(

Was brauch ich jetzt noch um das zeug zum laufen zu kriegen oder kann ich es komplett raus schmeisen?
Bin echt dankbar für jeden Tipp!

Nö das geht. Brauchst natürlich Step7 und einen MPI Adapter um draufzukommen. Dann wirds gleich programmiert wie eine S7
 
schön. :p Das wollt ich hören. Also Step 7 hab ich. Ne PCMCIA Karte mit CP 5512 Adapter hab ich auch. Kabel hab ich auch.

Nur hab ich noch das Problem, dass ich keine Erreichbaren Teilnehmer angezigt krieg.
Muss ich die Jumper auf der IM-151-7 auf ne bestimmte Adresse setzen?
Muss ich die Schnittstell auf "PG einziger Master am Bus" setzen?

Ich hab früher nur fertige SPSèn programmiert. Daher jetzt meine Startprobleme.
 
schön. :p Das wollt ich hören. Also Step 7 hab ich. Ne PCMCIA Karte mit CP 5512 Adapter hab ich auch. Kabel hab ich auch.

Nur hab ich noch das Problem, dass ich keine Erreichbaren Teilnehmer angezigt krieg.
Muss ich die Jumper auf der IM-151-7 auf ne bestimmte Adresse setzen?
Muss ich die Schnittstell auf "PG einziger Master am Bus" setzen?

Adapter auf MPI eingestellt (nicht Auto)? nicht auf einziger Master am Bus?

Die Dipschalter auf Adresse Zwei z.B (auf der DP Anschaltung). Aber du klemmst dich schon an die MPI Schnittstelle des IM-151-7 CPU oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
Jeap das ist eine vollwertige CPU. Aber natürlich nicht vergleichbar mit einer S7.

hmm diese deine Aussage ist aber eher aus dem "hohlen Bauch" heraus entstanden würde ich sagen. Die IM151-7 ist intern in etwa eine CPU314, und damit kann man schon so einiges steuern. Wir benutzen die IM151-7 zum Beispiel für unterlagerte Maschinen, die durchaus einen eigenen Profibus (per Master-Anschaltung) sowie Profibusteilnehmer und auch einiges an Remote I/O haben. Darauf läuft dann sogar Higraph, und das alles ohne Probleme.

Mit einer S7-400 darf man die IM151-7 natürlich nicht vergleichen (aber da haben auch andere CPUs der 300er Serie ihre Grenzen).

Und an den OP (Mike.Muh) gerichtet der Hinweis, dass die Schnittstelle der IM151-7 per Software (!) auf die Betriebsart "DP-Slave" geschaltet werden kann. Dann ist ein Zugriff über MPI nicht mehr möglich. Umgekehrt (wenn er noch auf "MPI" steht) ist ein Zugriff über Profibus nicht möglich. Leider kann man das einer IM151-7 von aussen nicht ansehen. Und so lange kein Zugriff möglich ist, kann man ja auch nix auslesen :rolleyes:

Also einfach beides nacheinander probieren, eins von beiden sollte gehen.

Gruss Michael
 
das heißt wenn es auf MPI nicht funktionieren sollte, dann versuch ich es über die Auto Funktion oder über einziger Master?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das heißt wenn es auf MPI nicht funktionieren sollte, dann versuch ich es über die Auto Funktion oder über einziger Master?

Ich habe hier zwar nur eine CP5511 aber das sollte gleich sein.

Also für Versuch mit MPI : auf MPI einstellen, "einziger Master" ankreuzen, Adresse frei wählen (irgendwas seltsames, z.B. 15)

Und für den Versuch mit Profibus : auf "Profibus" einstellen, "einziger Master" ankreuzen, Adresse frei wählen (irgendwas seltsames, z.B. 15)

Danach jeweils mit dem Button "Diagnostik" die Busadressen beobachten und sehen wo sich was rührt.

hope it helps

Michael aka Dumbledore
 
Vielen Dank. Ich werds heut Abend testen und dann mal sehen was funkt oder net. Ich hoff mal es geht was. Will eigentlich im Laufe der nächsten Woche einziehen und es fehlt Momentan vor allem das Licht :twisted:

Aber wenn das klappte, dann fällt mir echt ein Stein vom Herzen....

Danke an alle nochmal!!!!!

Gruß Mike
 
An der ET ist ein Kartenschlitz für eine MMC-Karte. Da steckt bei mir keine drin. Brauch ich unbedingt eine für den normalen Betrieb der SPS?

Die Antwort ist leider "ja"

CA01 schrieb:
Interface-Modul für SIMATIC ET 200S mit integrierter S7-CPU
  • Für performante Steuerungslösungen in ET 200S
  • Steigerung der Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen
  • Programmierung über PROFIBUS DP
  • Kompakte Speicherkarte SIMATIC Micro Memory Card (MMC)
  • Integrierte 12 Mbit/s PROFIBUS DP-Slave/MPI-Schnittstelle in Cu-Ausführung
  • Integrierte CPU basiert auf der CPU S7-314
  • IM 151-7 CPU FO verfügbar
  • Fehlersichere IM 151-7 F-CPU PROFIsafe verfügbar
Hinweis:
Micro Memory Card zum Betrieb der CPU erforderlich.


Michael aka Dumbledore
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hmm diese deine Aussage ist aber eher aus dem "hohlen Bauch" heraus entstanden würde ich sagen. Die IM151-7 ist intern in etwa eine CPU314, und damit kann man schon so einiges steuern.

Jetzt wo du es schreibst. Ich glaub ich hab die IM151-7 etwas unterschätzt.

mfG René
 
Hi,.



Also erstmal danke an alle die hier Antworten gepostet haben.
Die SPS läuft mitlerweile und ist auch fast komplett programmiert.

Was mir aufgefallen ist, ist das ich nur 128 Zählerbausteine verwenden kann. In einer Siemensanleitung hab gelesen, dass die 151-7 CPU aber 256 abkönnen sollte. Gebe ich aber bei der Zählernummer T129 oder Größer ein, dann kann der Baustein nicht mehr kopiert werden.
An was kann das liegen?
Läuft die SPS nach einem Stromausfall wieder automatisch los, oder muss ich sie erst manuell auf "STOP" und dann wieder auf "Start" setzen?

Grüße Mike
 
Was mir aufgefallen ist, ist das ich nur 128 Zählerbausteine verwenden kann. In einer Siemensanleitung hab gelesen, dass die 151-7 CPU aber 256 abkönnen sollte. Gebe ich aber bei der Zählernummer T129 oder Größer ein, dann kann der Baustein nicht mehr kopiert werden.
An was kann das liegen?
Läuft die SPS nach einem Stromausfall wieder automatisch los, oder muss ich sie erst manuell auf "STOP" und dann wieder auf "Start" setzen?

Grüße Mike

Hallo Mike,

zu den Zählern:
Hier kann es schon mal Unterschiede bez. der Firmware geben.
hast du evt. eine alte FW in der 151 ?

zum Netzausfall:
Läuft automatisch an, dabei wird der OB100 durchlaufen und,
je nach Einstellung, nichtremanente Datenbereiche gelöscht.
(das kann man auch recht einfach selbst ausprobieren :) )

CU

Jürgen

.
 
Zurück
Oben