Hallo zusammen,

ich stehe vor folgendem Problem:

Ich möchte von Zuhause auf ein Panel bei einem Kunden zugreifen. Dort ist eine 1515er CPU installiert sowie ein KTP900 Basic Panel. Die Kommunikation vor Ort zwischen beiden funktioniert tadellos, allerdings ist es mir sowohl vor Ort als auch von Zuhause aus nicht möglich, per Panel Simulation das Panel fernzusteuern. Die Verbindung zur SPS sceint das Problem zu sein. Ein klassischer Fehler scheinen die PG/PC-Einstellungen zu sein. Diese hab ich überprüft und sollten passen (siehe Bild im Anhang). Ich bin per mbconnect24 beim Kunden im Netz. Ich kann das Panel erfolgreich per Konsole anpingen, weshalb ich weiß, dass die Verbindung besteht. Hat jemand eine Idee ? Ich bin für jeden Hinweis dankbar !
 

Anhänge

  • TIA_Online_Zugang.jpg
    TIA_Online_Zugang.jpg
    81,7 KB · Aufrufe: 151
  • PG_PC-Einstellungen.png
    PG_PC-Einstellungen.png
    21 KB · Aufrufe: 137
  • Verbindungseinstellung.jpg
    Verbindungseinstellung.jpg
    74,5 KB · Aufrufe: 126
Hi,

also mit den Einstellungen aus den Screens würdest du nur eine Verbindung zu einer mit PLCSIM CPU schaffen, sprich einer Simulierten CPU auf dem gleichen Rechner auf dem die HMI Simulation läuft.
Du müsstest in Screen 2 (PG/PC schnittstelle) die gleiche Schnittstelle einstellen die du auch in Screen1 verwendest.

Gruß
Christoph
 
Überlege nochmal, was Du denn tatsächlich tun willst, und ob Deine Problemschilderung dem entspricht. Womöglich suchst Du den Fehler wegen der falschen Erklärung an der falschen Stelle.

Eine Panel-Simulation ist keine Panel-Fernsteuerung. Eine Panel-Simulation ist wie ein zweites (fast unabhängiges) Panel.

Wozu willst Du auf das Vorort-Panel zugreifen? Willst Du die Projektierung übertragen oder das Panel fernsteuern? Zum Fernsteuern des Panels brauchst Du einen VNC Viewer, das kann auch der SmartViewer sein.

Oder willst Du ein auf Deinem PG simuliertes Panel mit der echten Steuerung verbinden, damit es die reale Situation der Anlage darstellt und steuert, so wie es das reale Vorort-Panel tun könnte?
Dafür wäre es völlig egal, ob Du das Vorort-Panel anpingen oder sonstwie erreichen kannst (das könnte sogar überhaupt nicht vorhanden sein). Dafür muß sich Deine Panel-Simulation lediglich mit der Vorort-Steuerung verbinden können.

PS: zu lange getippselt...

Harald
 
@PN/DP du hast mich schonmal weitergebracht. Ich finde deine Schilderung auch einleuchtender als das was ich vorher dachte. Ich dachte die Panelsimulation mit Verbindung zur Steuerung macht das gleiche wie eine Fernsteuerung über einen VNC Viewer. Aber es ist logischer wenn dadurch nur die Variablen auf dem simulierten Panel visualisiert werden und ich durch das simulierte Panel nicht die Steuerung beeinflussen kann.

Danke für deine Erklärung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da hast aber was nicht verstanden!
Wenn Du die Panelsimulation in Verbindung mit einer realen Steuerung verwendest dann werden die Variablen auf der Steuerung geschrieben und beeinflußt!
Lediglich das Panel selber wird simuliert !
 
Dann ist es in der Wirkung doch das gleiche ob ich mich über Smart Server oder über einen Tunnel mit einer Panel Simulation aufschalte, weil ich mit beiden die Daten visualisiert sehe und die Steuerung steuern kann.
 
Hi,

ür die Steuerung ist es das gleiche ja.
Für den bediener nicht unbedingt.
Mit dem SmartServer bedienst du das panel vor Ort und man kann sehen was gemacht wird.
Wenn du mit der panelsimulation arbeitest siehst du am Panel vor Ort nix (außer geänderte Werte), keine Bildübergänge usw.

Gruß
Christoph
 
Noch eine kleine Nachfrage: was wird denn benötigt um mit einer Panelsimulation die aktuellen Daten der realen SPS anzeigen zu lassen ? Ich vermute mal das eine Verbindung zur real vorhandenen Steuerung ausreichen sollte.

Ich habe momentan eine Verbindung zu einer real vorhandenen Steuerung und auch zum dazugehoerigen real vorhandenen Panel. Auf dem Panel werden alle Daten korrekt angezeigt. Wenn ich jetzt das Panel simuliere, bekomme ich auf dem simulierten Panel nur Rauten in den EA-Feldern angezeigt, sprich ich habe keine Verbindung zu Steuerung laut den Rauten. Die ist aber in TIA da und wird mit dem grünen Haken angezeigt. Jemand eine Idee wo der Fehler liegt oder hab ich da einfach was falsch oder nicht verstanden ?
 
hi,

check mal in der Systemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle was für S7ONLINE eingestellt ist.
Die Panelsimulation arbeitewt mit der für s7ONLINE eingestellten Karte, die TIA Einstellungen spielen da keine rolle.

Gruß
Christoph
 