Step 7 Ausgang schalten wenn Eingang weg ist und dann wieder kommt

danix46

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr lieben Leut!!! :)
Ich habe ein Problem und komme nicht weiter.
Ich muss einen Ausgang solange abschalten bis ein Eingang weg ist und dann wieder kommt. Wenn der Eingang wieder da ist darf sich der Ausgang erst wieder einschalten. Hab mir schon gedanken dazu gemacht und mit Flanken herum getüftelt, hat aber alles nichts gebracht. Hat vielleicht jemand schonmal was ähnliches gehabt oder einen Lösungsansatz für mich.
Ich programmiere in Step7 mit AWL auf einer 315-2 CPU.
:confused:
 
Ich muss einen Ausgang solange abschalten bis ein Eingang weg ist und dann wieder kommt. Wenn der Eingang wieder da ist darf sich der Ausgang erst wieder einschalten.
Du meinst mit Eingang einen einzigen Eingang? Solange der high ist, soll der Ausgang low sein UND der Ausgang darf nur high werden bei einer positiven Flanke des Eingangs???
Nach dieser Definition kann der Ausgang nur dann länger als 1 Zyklus auf high bleiben (wenn überhaupt), wenn der Eingang exakt 1 Zyklus lang auf high geht. Ich vermute, die Aufgabenstellung passt irgendwie nicht?

Was heisst "darf"? Ist das Einschalten des Ausgangs von einem weiteren Kriterium abhängig?

Gruss, Heinileini
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Heinilein
Es sieht so aus ich habe ein Förderband und 2 Behälter. Wenn das Förderband von einem zum anderen Behälter schwenkt muss der Sensor "Behälter vorhanden" einmal 0 werden und dann wieder 1. Erst dann darf sich das Förderband wieder einaschalten lassen.

Gruß,
Daniel
 
Zurück
Oben