Step 7 SIMATIC NET Umstieg auf neuste Version XP->Win10

stepper7

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir möchten einen alten Windows XP PC austauschen gegen einen Windows 10 PC.
Die PC Station kommuniziert mit einer S7-300 (Classic)
Dort ist eine Simatic Net PC Software Edition 2005 V6.3 installiert.
Jetzt meine Frage welche Version müssen wir jetzt kaufen für den neuen PC mit Windows 10 ? V15 ?
Und können wir alles exportieren und in die neue Version importieren oder migrieren ?
Wäre also eine Migration unproblematisch ?
Vielen Dank

LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welcher Teil von Simatic Net wird denn auf dem PC verwendet? Eine native Schnittstelle oder der OPC-Server?

OPC wird nichtverwendet, Profibus wird ebenfalls nicht verwendet. Es wird BSEND/BRCV(S7-Kommunikation) über den Ethernetadapter (IE General) benutzt.
Welches Softwarepaket benötige ich dafür in der V15 Welt ?
Wäre das die SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V15 ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Thema interessiert mich.
Habe gerade probiert ein STEP7 V5 Projekt mit ein simple PC Station, und OPC Server und Application (S7-API Schnittstelle).

Dann öffnen mit migrieren in TIA V15.1.
Es wird erfolgreich migriert mit die Warnung "All devices were replaced by unspecified CPUs. Convert these unspecified CPUs into specified CPUs.,5/21/2019,2:50:25 PM,,"Aber es taucht kein PC Station auf. Devices and Networks ist komplett leer (?).

Ich kann mir vorstellen, wenn es geht muss man über V13SP2 oder V14 gehen.
 
Hi,

nein um vom V5 auf TIA V15.1 zu kommen muss man nicht über V13SP2 oder V14 gehen.
Hast du bei der Migration "inklusive HW Config" angehackt?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

nein um vom V5 auf TIA V15.1 zu kommen muss man nicht über V13SP2 oder V14 gehen.
Hast du bei der Migration "inklusive HW Config" angehackt?

Gruß
Christoph
Öööhm, diesmal ja !
:oops:

Es scheint zu funktionieren !

Ich habe in STEP7 V5 ein PC Station mit folgene Komponenten:
IE General V8.2
OPC Server V8.2
Application V8.1.2

Um auf Windows 10 und Simatic Net V15 zu migrieren habe ich versucht die Komponenten zu wechseln.
IE General geht nur V8.2
OPC Server V15, geht aber nicht mittels drag-and-drop. Nur lösschen V8.2 und erneut V15 einfügen.
Application geht nur V8.1.2

Ob die alte Versionen für IE GEneral und Application problematisch sind in VErbindung mit Simatic Net V15, weis ich nicht.
 