Schönen guten Tag,

Mein Problem stellt sich nun wie folgt dar. Ich möchte meine Waage "Nullen", und bekomme beim ausführen der Tare Funktion den Fehlercode 16#8001 (-32767). Leider gibts in den Herrsteller unterlagen keine sonderlich Weitreichenden infos. (However, if the new command cannot be executed successfully, wMBResponse word will be showing error responses such as "-32767". Command_Failed bit will be raised.)

So richtig Hilft mir das nicht weiter. Generell arbeitet die Waage und Zeigt mir die richtigen Werte an. Diese fehlermeldung bekomme ich immer dann, wenn ich erst ein Gewicht einlege und Tariere, so dass im unbelasteten Zustand ein negatiever Wert angezeigt wird und ich mit diesem negativen Wert wiederholt Tarriere.

Kennt jemand das Gerät und weiß vielleicht was ich fehlerhaft umgesetzt haben könnte?
 
Hallo,
ich hatte mal vor eigen Jahren mit einer Mettler Toledo Waage mit Steuereinheit an S7-300 zu tun. Kommunikation war über eine serielle Verbindung (RS232). Es gab verschiedene Steuerbefehle und ich meine, dass es dort einen Unterschied zwischen tarieren und Nullsetzen gab.

Nullsetzen: Command Z Zero the scale when stable

also das Nullsetzen hat so funktioniert, wie auf der Küchenwaage das tarieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Passt diese Anleitung zu deine Waage ?
https://www.mt.com/dam/product_organizations/industry/apw/generic/30324925_G_RM_SAI_en.pdf

Hast du diese Beispielprojekt für TIAV13 verwendet ?
https://www.mt.com/dam/product_orga...ograms/PLCSample_V02_WMF_PN_TIAPortal_v13.zip

Warum legst du eine Gewicht auf die Waage wenn du tarieren willst ? Normal tariert man wenn die Waage unbelastet ist.
Ich nehme an das die Waage will nicht tarieren wenn den Tarierwert zu gross ist.

Disclaimer, ich kenne diese Mettler Toledo Waage nicht. Die Information habe ich dur Google gefunden.
 
ich sehe grade, Du hast ja evtl. ein Wägemodul ohne Display. Dann mach das tarieren nur in der SPS:

Istwert := Waagenwert + Tarawert

Wenn Flanke_Taster_Tara dann Tarawert := Waagenwert
 
ich sehe grade, Du hast ja evtl. ein Wägemodul ohne Display. Dann mach das tarieren nur in der SPS:

Istwert := Waagenwert + Tarawert

Wenn Flanke_Taster_Tara dann Tarawert := Waagenwert
Warum verwendet man überhaupt eine Waagemodul ?
Weil man den Kalibrierung und Tarierung sperren will. Das ist relevant für Applikationen die mit Abrechnung oder Pharma zu tun hat. Es bedeutet, der Waage hantiert den ganzen Waagezekvenz (nicht in SPS Anwenderprogramm), und man plombiert den ganzen Steuereinheit fur die Waage. Z.B. Siemens Siwarex kann man auch plombieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, danke für die schnellen Antworten.

Ja also genau das ist die Waage die hier zum Einsatz kommt @JesperMP.

Und Ja der Tarriervorgang läuft genauso ab, erstmall Tarrieren und den Wert halten, dann Die Nullung durchführen um den aktuellen Wert als Null zu übernehmen.
Warum das ganze? Ich denke in erster Linie weils der Kunde möchte, ich bin nur der Inbetriebnehmer. Der wunsch ist halt Zyklisch, alle paar Bauteile eine Klebermenge nachzumessen. Und dazu wird jedesmal vor der Wägung genullt. Irgendwann muss dann aber die Schale mal gewechselt werden, und dann gibts das Problem das die Wage sich nicht vom negativen Wert aus Nullen Lässt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

die meisten Wiegeelektroniken haben einen tarierbereich und nullstellbereich.

Jeweils fest oder einstellbar.

Für geeichte Waage gibts da noch Vorschriften. ZB Waage muss zyklisch entlastet werden.

Bitte mal prüfen.
 
Ja das vermute ich auch. Wenn ich kleinere Gewichte, ein paar Papierfetzen Tarriere und nur minimal im minus bin, kann ich ganz normal Tarrieren und Nullen. Sobald ich zu weit ins minus komme hängt sie sich dabei auf, und nach oben sind keine grenzen was das Tarrieren angeht.

Bezüglich möglicher Tarrier oder Null Bereich kann ich in den Unterlagen der WMF204 nichts finden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen guten Tag,

ich poste dann nochmal meine Antwort hier, konnte das Problem letztlich Lösen.
Im Grunde war meine Ausführungreinfolge der Kommandos falsch. In dem Beispielprojekt wird folgender Maßen vorgegangen:

1) Tarrieren
2) Tarrieren zurücknehmen
3)Nullstellen

Dann bekommt man allerdings daß Problem das man zu Negative werte nicht mehr genullt bekommt.
Reinfolge einfach auf

1)Nullstellen
2)Tarrieren
3)Tarrieren zurücknehmen

Klappt einwandfrei. Und eine grenze zum Nullstellen gibts Tatsächlich auch, die liegt bei -16g.
 