Hallo Gemeinde!

Ich habe zum ersten mal mit Schrittmotore zu tun. Wir haben in der Firma einen Schrittmotor mit Treiberstufe zum testen bestellt. Das ganze habe ich zum Testen an einer S7-1214 angeschlossen und über die Technologie "Motion Control - TO_AXIS_PTO" parametriert.

Funktioniert wunderbar.

Also dachte ich, mit einer S7-1511C-1 PN (die ja auch PTO-Ausgänge besitzt) ist das alles kein problem.

Nun wollte ich das ganze in meinem Projekt erstellen und musste feststellen, dass es bei der 1500er keine Technologie TO_AXIS_PTO gibt.

Wie kann ich das ganze denn nun an der 1500er realisieren?

Hat da schon jemand Erfahrungen damit?
 
Hi...,
Das geht über das normale Technologieobjekt.

In der Hardware muss der PTO aktiviert und parametriert sein...
Am Technologieobjekt dann für die Schnittstelle Profidrive wählen und den PTO auswählen.
Intern funktioniert das über Telegramm 3.

Steht aber auch in der Hilfe ( Such mal nach Schrittmotor ...)
 