Komme nicht online?!?

Deep Blue

Level-2
Beiträge
431
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter. Ich habe eine CPU 314 (314-1AE04-0AB0) und je 1 SM 321, SM 322 und SM 335 auf einem Rack montiert. Mit meinem Helmholz MPI Adapter möchte ich nun die Hardware parametrieren. Ich bekomme aber keinen Zugang, nur die Meldung, das die Komm. gestört ist. Laufe ich mit meinem PG runter zu CPU´s in den Anlagen, komme ich sofort auf jede Online herauf. Das schlimme ist, es ging ja mal vor geraumer Zeit. Habe dann die CPU eingeschickt, nachdem die Probss auftraten, und sie als ok- ohne Fehler zurück bekommen. So langsam bekomme ich Schaum vor dem Maul...:twisted: Die CPU ist mit der Adresse 2 am MPI parametriert. Unter dem Reiter "Kommunikation" habe ich 1,1,8. Unter PG-PC Schnittstelle benutze ich die Adresse 0 unter Com1. Wie gesagt, ich laufe in die Produktion...sofort Online. Hier auf meinem Tisch geht nix. Wer weiss da Rat???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was bedeutet 1,1,8? Ist diese Parametrierung auch auf der CPU oder nur im Projekt? Ist die Busgeschwindigkeit der CPU wirklich auf 187,5 kBit/s eingestellt? Der Tip mit dem Urlöschen ist sicher nicht schlecht. Allerdings sollte dann nicht ein Projekt auf der MMC/MC mit Busparametern ungleich 187,5 sein.
 
1,1,8 bedeutet unter dem Reiter der CPU PG-Kommunikation1,OP-Kommunikation1,S7 Basis Kommun. 8. Das mit dem Urlöschen habe ich auch schon mehrere male gemacht, leider ohne Erfolg.
 
Das sind ja nur die reservierten Verbindungen. Wieviele hat denn die 314er insgesamt? Besteht sonst eine Verbindung? Sind dies Einstellungen offline aus dem Projekt oder wirklich online von der CPU?
 
Hallo zusammen, jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter. Ich habe eine CPU 314 (314-1AE04-0AB0) und je 1 SM 321, SM 322 und SM 335 auf einem Rack montiert. Mit meinem Helmholz MPI Adapter möchte ich nun die Hardware parametrieren. Ich bekomme aber keinen Zugang, nur die Meldung, das die Komm. gestört ist.

Welche Meldung wird denn genau ausgegeben?

Ist die Kommunikation zum Adapter gestört oder kann nicht auf die Baugruppe zugegriffen werden?
 
Kann schon. Wenn eine MC/MMC steckt und sich dort ein entsprechendes Projekt befindet wird dies nach dem Urlöschen geladen. Aber trotzdem zum dritten Mal die Frage: beziehen sich die Angaben auf das Offline-Projekt oder ist dies der tatsächliche Online-Zustand der CPU?
Steht eine Kommunikationshardware mit Auto-Funktion zur Verfügung, damit die Busparameter überprüft werden können?
Das Ganze kann aber auch von einem "madigen" RS485-Treiber der CPU herrühren. Eine Kommunikationshardware mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand kann dann manchmal noch funktionieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was bedeutet 1,1,8? Ist diese Parametrierung auch auf der CPU oder nur im Projekt? Ist die Busgeschwindigkeit der CPU wirklich auf 187,5 kBit/s eingestellt? Der Tip mit dem Urlöschen ist sicher nicht schlecht. Allerdings sollte dann nicht ein Projekt auf der MMC/MC mit Busparametern ungleich 187,5 sein.
Oder die MMC separat (z.B. im PG) löschen.
 
hallo.

ich glaube dieses problem hatte ich auch schon mal.
leider kann ich mich nicht mehr genau erinnern, da es schon sehr lange her ist.
aber ich hatte auch den helmholz-adapter und dieses problem tauchte damals öfters auf und habe es aber irgendwie immer hinbekommen.

hast du denn ein op oder td daran hängen, welches programmiert ist?(schreibtischplatz/produktion).

wenn's mir wieder einfällt melde ich mich wieder.

gruß
 
Hallo,

um das Thema zu einem glücklichen Ende zu verhelfen hier die Lösung meines Problems: Es lag am MPI Adapter von Helm.... Nachdem ich mir die CPU geschnappt habe und zu einer befreundeten Firma gefahren war konnten wir mit seinem Siemens MPI Adapter sofort auf die CPU aufgreifen. Dann hat er meinen Adapter benutzt, und siehe da, nix passierte. Jetzt habe ich auch ein org. Adapter von Siemens und seitdem keine Probleme mehr. Das witzige an der ganzen Story ist ja, das daß Helm... Gerät trotzdem bei allen anderen Steuerungen funzt, nur nicht bei der 314´er. Aber nochmals danke an alle, die sich bei dem Theme eingebracht haben!!!:p
 
Zurück
Oben