Du könntest den zu beobachtenden FB kopieren (andere Nummer/Name) und in die CPU laden. Und dann nur die zu beobachtende Instanz auf den Aufruf dieser FB-Kopie ändern.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja aber ich möchte keine andere cpu nehmen sondern es mit dieser machen
da es sich laut deinem ersten Beitrag um einen FB handelt, kannst du halt noch in die Instanz-Daten deines aufrufenden FBs schauen -> dort sind auch die Instanz-Daten deiner Multiinstanzen zu finden. Ggf. musst du deinen zu beobachtenden FB testhalber dann noch entsprechend umschreiben -> also die lokalen Daten die sich via Instanzdaten nicht beobachten lassen testhalber in die Statics schubsen.
 
Wenn du die Aufrufe des FB unterbindest die du nicht beobachten möchtest, dann kann TIA ja nur die Daten des zu beobachtenden FB zeigen.
 