TIA Kommunikationsfehler 1212FC Saftey

michi*

Level-2
Beiträge
100
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin seit Wochen auf der Suche nach einem unregelmäßigen Fehler.

Es sind 3 1200 F mit einander über Profisafe verbunden.
Leider kommt es in einem Teil immer wieder zu Ausfällen.
Die Strecke "Mast" und "Aufzug" steigt immer mal wieder mit einem Kommunikationsfehler aus.
Über den ACK_REI Eingang an den Recive Bausteinen kann man den Fehler zurück setzen, danach geht es wieder
mal 1 Tag, mal 5 Tage...

Testweise haben wir die Überwachungszeit auf 1500ms hoch gestellt.
Die Netzwerkleitungen sind korrekt angeschlossen
IP Adressen sind korrekt.

Eine eigentlich identische Anlage läuft Problemlos, dass ist etwas verwirrend.
Das gleiche Programm und die Leitungslängen sind auch ähnlich.


Anbei einmal die beiden Diagnoseauschnitte von den beiden betroffenen Baugruppen.

Habt ihr evtl. schonmal etwas ähnliches oder eine Idee, wo der Wurm steckt?

Aufzug.JPGMast.JPG
 
Was sind denn alles für Komponenten im den Netz, was für Bestellnummern / Firmware, mit was projektiert (V1x SPx).
Hängen da Switche drin, besteht eine Verbindung in ein Firmennetz usw.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA V15 mit saftey

Keine Verbindung zu anderem Netzwerk.
Nachträglich ein ewon Fernwartungsrouter eingehangen, um evtl. den Fehler auf die Spur zu kommen

Netztopologie
siehe Bildübersicht.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Also meist liegt sowas an der Verkablung oder bei der 1200er auch gerne mal an der Firmware und / oder der Bausteinversion.
 
Da ich Harting gelesen habe: Wir hatten schon mehrfach in diesen Steckern Probleme mit den Netzwerkverbindern. Da schiebt sich gern mal ein Element zurück, so daß kein oder nur sporadischer Kontakt besteht. Deshalb verwenden wir auch nicht mehr dafür und ziehen Netzwerk immer über Extra-Verbinder.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Rückmeldungen


Die Firmware ist ja aktuell,
Kabel sind richtig aufgelegt
Es sind Harting Switchs, keine Stecker

Verbindung sieht so aus
Es sind geschirmte Cat 6 Erdkabel verlegt
LAPP 21700540 Stecker drauf

Das Kabel kommt in den schrank - Stecker drauf - Dehn Überspannungsschutz - Cat6 Patchkabel auf den Switch - Cat6/7 Patchkabel auf die SPS


Kann ich irgedwas falsch gemacht haben bei der HW Adresszuweisung für die Saftey Kommunikation? Aber dann würde es ja garnicht funktionieren...
Die normale Kommunikation läuft ja über Master/Slave

Die Netzwerkleitungen laufen teilweise mit anderen Stromführenden Leitungen
aber bis her hatten wir bei geschirmten Netzwerkleitungen damit nie Probleme

Jemand noch eine Idee
 
Kabellängen 50-60m
und 20-30m

ich hab schon überlegt den Master anders zu legen. Wäre zwar nochmal Aufwand aber vielleicht ist die Länge dann besser?

Zur Zeit sieht es ja so aus

SPS Slave 1 --->20m-->Slave 2 ------>50m----> Master

Den Slave 2 zum Master zu machen?
oder ist die Länge immer nur bis zur aktiven Komponente wichtig, in dem Fall wäre ja immer ein Switch da.
 