Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 23

Thread: Safety Digital Output Karte meldet wiederholt "Baugruppe ist defekt"

  1. #11
    Join Date
    25.02.2016
    Posts
    564
    Danke
    36
    Erhielt 117 Danke für 101 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Beisammen,


    habe aktuell das gleiche Problem was war bei euch jetzt Zielführend?
    Auch die F Überwachungszeit?




    Gruß Tia

  2. #12
    Join Date
    20.10.2006
    Posts
    78
    Danke
    14
    Erhielt 22 Danke für 10 Beiträge

    Default

    Die F-Überwachungszeit und der IO-Takt zu nieder. Profinet der Film erklärt schön warum. youtube.

    lg Franz

  3. #13
    Join Date
    18.05.2017
    Posts
    208
    Danke
    5
    Erhielt 50 Danke für 34 Beiträge

    Default

    Habt ihr eventuell nicht verwendete Kanäle deaktiviert? Aktiviert mal alle Kanäle und testet damit.

  4. #14
    Join Date
    25.02.2016
    Posts
    564
    Danke
    36
    Erhielt 117 Danke für 101 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by FKJ View Post
    Die F-Überwachungszeit und der IO-Takt zu nieder. Profinet der Film erklärt schön warum. youtube.

    lg Franz

    Hallo Franz,

    ok das würde ich verstehen die Karte ist bei uns aber Direkt im Zentralrack an einer 1516.
    Sorry das ich mich näher geäußert habe.




    Quote Originally Posted by Häns View Post
    Habt ihr eventuell nicht verwendete Kanäle deaktiviert? Aktiviert mal alle Kanäle und testet damit.

    Ja genau haben wir! War das bei dir der Fehler? Hast du die Ausgänge dann im F Prog mit Vke 0 beschrieben oder unbeschaltet gelassen?


    Mfg Tia

  5. #15
    Join Date
    18.05.2017
    Posts
    208
    Danke
    5
    Erhielt 50 Danke für 34 Beiträge

    Default

    Das war laut Siemens ein Workaround für der Fehler. Der soll mit der neuen Firmware 1.03 behoben sein.
    Ob du das gleiche Problem hast kann dir nur Siemens sagen, dafür musst du Datensatz 240 der Baugruppe im Fehlerfall auslesen und zur Verfügung stellen. Ich würde aber einfach mal alle Kanäle aktivieren. Ich hatte die Ausgänge unbeschaltet, war aber nur ein Testrack.

  6. #16
    Join Date
    25.02.2016
    Posts
    564
    Danke
    36
    Erhielt 117 Danke für 101 Beiträge

    Default

    Hallo Hähne,


    danke für die Info! Hast du diese Fw schon? Im Inet geht nur bis 1.02
    leider ist das etwas Kompliziert die Bediener Schmeißen lieber den Hauptschalter raus als Anzurufen. Automatisch Abfragen geht auch ned wirklich weil die Anlage über das We auch aus ist.


    Finde das Persönlich auch nicht super aber Stromsparren um jeden Preis.

    Gruß Tia

  7. #17
    Join Date
    18.05.2017
    Posts
    208
    Danke
    5
    Erhielt 50 Danke für 34 Beiträge

    Default

    Nein, die Firmware kommt soweit ich weiß Ende diesen Jahres. Ich würde das mit den Kanälen einfach mal testen, wenn der Fehler nicht mehr auftritt weißt du ja bescheid...

  8. #18
    Join Date
    25.02.2016
    Posts
    564
    Danke
    36
    Erhielt 117 Danke für 101 Beiträge

    Default

    Hallo Häns,

    logisch werde ich machen, hatte es nun schon öfters das Mann im Siemens Support nicht immer alles unter einem Produkt zu finden war.
    Danke für eure Infos.
    Manchmal ist man echt froh nicht allein mit den ganzen Problemen zu sein.
    Danke euch!


    Gruß Tia

  9. #19
    Join Date
    10.09.2015
    Posts
    75
    Danke
    36
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Es gibt jetzt die neue Firmware 1.03 offiziell zum Download:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE

    Was auch immer: "Optimierung der Baugruppenverfügbarkeit im Rahmen der Produktpflege." heisst...
    Hoffe Siemens hat es nun endlich im Griff auch ohne spannende Workarounds.

    @Häns: Bei dir mit der FW1.03 keine Probleme mehr? Auch mit deaktivierten Kanälen ect.?

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu revilo16 für den nützlichen Beitrag:

    DeltaMikeAir (05.12.2019)

  11. #20
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,432
    Danke
    1,194
    Erhielt 1,166 Danke für 868 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Optimierung der Baugruppenverfügbarkeit
    Schön das diese "optimiert" wurde. Hoffentlich liegt sie jetzt bei 99,9999%
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

Similar Threads

  1. VirtualBox: Windows 7 meldet in VM "Hardware nicht unterstützt"
    By oliver.tonn in forum PC- und Netzwerktechnik
    Replies: 16
    Last Post: 05.12.2018, 16:59
  2. TIA S7 1215C meldet "LED Test oder CPU Firmware defekt"
    By TomTom01 in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 28.11.2017, 15:32
  3. TIA-Portal meldet "Nicht kompatibel""
    By martinzett in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 22.09.2013, 01:34
  4. Replies: 1
    Last Post: 01.07.2011, 11:07
  5. Safety FB "F_IO_BOI" und "F_IO_CGP"
    By Aboden in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 08.03.2011, 08:15

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •