-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wir haben ein spannendes Phänomen bei einer S-DO Karte (6ES7 526-2BF00-0AB0).
Von Zeit zu Zeit geht diese auf Störung.
Alle Kanal LED's leuchten dann Rot (PWR und P sind Grün).
Der Diagnosestatus in TIA zeigt leider nur "Baugruppe ist defekt".
Nach CPU: Von RUN -> STOP -> RUN läuft das ganze wieder.
Tage später tritt der Fehler wieder auf.
Karte wurde schon getauscht. Fehler scheint systematisch zu sein.
Aktuell vermute ich als Ursache eine falsche Parametrierung der DO's in der Gerätekonfig.
Evtl. die Rücklesezeiten (Dunkeltest/Einschalttest)? Jedoch würde ich dann eine stimmigere Diagnose erwarten..?
Am ersten DO ist ein herkömmliches Schütz zur Freigabe für Heizungen.
Die 2 Folgenden DO's steuern Halbleiterschütze zur Regelung der Heizungen an (3RF2330-1DA44)
Die restliche DO's sind deaktiviert.
Habt ihr noch eine Idee?
Das Problem ist, dass die Maschine beim Kunden steht und der Fehler nur sporadisch auftritt.
Vielleicht noch zur Info:
Bei der 317F mit der DO Karte 6ES7 326-1BK02-0AB0 ist der Fehler nie aufgetreten.
Grüsse
wir haben ein spannendes Phänomen bei einer S-DO Karte (6ES7 526-2BF00-0AB0).
Von Zeit zu Zeit geht diese auf Störung.
Alle Kanal LED's leuchten dann Rot (PWR und P sind Grün).
Der Diagnosestatus in TIA zeigt leider nur "Baugruppe ist defekt".
Nach CPU: Von RUN -> STOP -> RUN läuft das ganze wieder.
Tage später tritt der Fehler wieder auf.
Karte wurde schon getauscht. Fehler scheint systematisch zu sein.
Aktuell vermute ich als Ursache eine falsche Parametrierung der DO's in der Gerätekonfig.
Evtl. die Rücklesezeiten (Dunkeltest/Einschalttest)? Jedoch würde ich dann eine stimmigere Diagnose erwarten..?
Am ersten DO ist ein herkömmliches Schütz zur Freigabe für Heizungen.
Die 2 Folgenden DO's steuern Halbleiterschütze zur Regelung der Heizungen an (3RF2330-1DA44)
Die restliche DO's sind deaktiviert.
Habt ihr noch eine Idee?
Das Problem ist, dass die Maschine beim Kunden steht und der Fehler nur sporadisch auftritt.
Vielleicht noch zur Info:
Bei der 317F mit der DO Karte 6ES7 326-1BK02-0AB0 ist der Fehler nie aufgetreten.
Grüsse