TIA Safety Digital Output Karte meldet wiederholt "Baugruppe ist defekt"

revilo16

Level-1
Beiträge
82
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben ein spannendes Phänomen bei einer S-DO Karte (6ES7 526-2BF00-0AB0).
Von Zeit zu Zeit geht diese auf Störung.
Alle Kanal LED's leuchten dann Rot (PWR und P sind Grün).
Der Diagnosestatus in TIA zeigt leider nur "Baugruppe ist defekt".

Nach CPU: Von RUN -> STOP -> RUN läuft das ganze wieder.
Tage später tritt der Fehler wieder auf.

Karte wurde schon getauscht. Fehler scheint systematisch zu sein.

Aktuell vermute ich als Ursache eine falsche Parametrierung der DO's in der Gerätekonfig.
Evtl. die Rücklesezeiten (Dunkeltest/Einschalttest)? Jedoch würde ich dann eine stimmigere Diagnose erwarten..?

Am ersten DO ist ein herkömmliches Schütz zur Freigabe für Heizungen.
Die 2 Folgenden DO's steuern Halbleiterschütze zur Regelung der Heizungen an (3RF2330-1DA44)
Die restliche DO's sind deaktiviert.

Habt ihr noch eine Idee?
Das Problem ist, dass die Maschine beim Kunden steht und der Fehler nur sporadisch auftritt.

Vielleicht noch zur Info:
Bei der 317F mit der DO Karte 6ES7 326-1BK02-0AB0 ist der Fehler nie aufgetreten.

Grüsse
 
Schon mal vielen Dank euch beiden.
Hm die Verdrahtung fehlerhaft...
Das komische ist ja es funktioniert meist.
Ein Wackler würde ich erst mal ausschließen.
Firmware kann ich morgen mal checken.
 
Du könntest mal versuchen die Steckverbinder zu tauschen, das kann auch seltsame Fehler verursachen.

(Oder Kakerlaken in der Baugruppe, auch sehr empfehlenswert. Sind scheinbar begrenzt leitfähig.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also vermutlich (hoffentlich) konnte ich es tatsächlich über das FW-Update lösen. V1.0.1 war auf der Karte, auf V1.0.2 wurde nun aktualisiert.
Dies Online über die Diagnoseseite der Karte.

Das Release Note der V1.0.2 im Siemens Beitrag von #2 stimmt mich zuversichtlich, dass der Fehler nun behoben ist:

Bei der Baugruppe kann es hoch sporadisch zur Diagnosemeldung Kommunikationsfehler kommen, die zur Passivierung führen kann. Mit dem FW-Stand V1.0.2 wurde dieses Verhalten beseitigt.

Danke Siemens, Ironie off, Danke blackpeat :D
 
Leider zu früh gefreut. Fehler tritt weiterhin auf. Und weiterhin sehr sporadisch.
Meist geht die Karte auf Störung beim Einschalten nach langem Stillstand der Maschine.
Daraufhin habe ich dann doch mal noch die Rücklesezeiten deutlich erhöht (Dunkeltest 100ms; Einschalttest 2ms).
Leider aber weiterhin gelegentlich diese Ausfälle.

Korrektur zur Behebung: Fehler geht nur weg bei kurzzeitiger Wegnahme der Systemstromversorgung. CPU -> Stop -> Run genügt nicht.

Hat noch jemand eine Idee was die Ursache sein kann?
Vielleicht die Halbleiterschütze (3RF2330-1DA44) an den SDO Karten ein Problem?
Bei der 317er hatten wir dieses Problem nie.
 
  • Wie sieht es dann mit der Versorgungsspannung (24V DC) aus?
  • Eigenes Netzteil für CPU oder nur ein Netzteil für gesamte Anlage? letzteres ist nicht gut
  • die CPU kann auch nur eine begrenzte Anzahl an Karten versorgen, schau mal CPU-Konfiguration - Systemstromversorgung
    evtl. zusätzliche Versorgung einbauen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Hinweis, ist es aber leider auch nicht.
Anlage verfügt über 3 Netzteile. CPU bekommt 24V von 20A Netzteil welches sonst nur DI's (Initiatoren ect.), ET200S und PNPN Koppler versorgt.
Es ist im Rack schon eine zusätzliche Systemstromversorgung verbaut (3RF2330-1DA44). Die Leistungsreserve der CPU sind 7,4W die der Systemstromversorgung sogar 21W

Ich vermute aktuelle eher ein Problem im Zusammenspiel mit den Halbleiterschützen - weis aber nicht, was ich noch ausprobieren soll.
Meine Vermutung mit den Halbleiterschützen kommt daher, dass die selbe Karte je Anlage 2x hintereinander gesteckt ist und der Fehler nur bei der mit den angeschlossenen Halbleiterschützen auftritt.
Allerdings mindestens bei 2 Anlagen bisher, daher wohl eher ein systematischer Fehler und kein Verdrahtungsfehler / Defekt der Karte.

Nur was könnte es noch sein? Was kann ich noch probieren..?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

Schau bitte mal nach was in der F-Überwachungszeit steht. Glaube 150ms ist Standard. Dreh die mal hoch testweise. War bei mir der Fehler, hab ich vom Siemens Support. Viel Erfolg.
 
Die F-Überwachungszeit und der IO-Takt zu nieder. Profinet der Film erklärt schön warum. youtube.

lg Franz


Hallo Franz,

ok das würde ich verstehen die Karte ist bei uns aber Direkt im Zentralrack an einer 1516.
Sorry das ich mich näher geäußert habe.




Habt ihr eventuell nicht verwendete Kanäle deaktiviert? Aktiviert mal alle Kanäle und testet damit.


Ja genau haben wir! War das bei dir der Fehler? Hast du die Ausgänge dann im F Prog mit Vke 0 beschrieben oder unbeschaltet gelassen?


Mfg Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das war laut Siemens ein Workaround für der Fehler. Der soll mit der neuen Firmware 1.03 behoben sein.
Ob du das gleiche Problem hast kann dir nur Siemens sagen, dafür musst du Datensatz 240 der Baugruppe im Fehlerfall auslesen und zur Verfügung stellen. Ich würde aber einfach mal alle Kanäle aktivieren. Ich hatte die Ausgänge unbeschaltet, war aber nur ein Testrack.
 
Hallo Hähne,


danke für die Info! Hast du diese Fw schon? Im Inet geht nur bis 1.02
leider ist das etwas Kompliziert die Bediener Schmeißen lieber den Hauptschalter raus als Anzurufen. Automatisch Abfragen geht auch ned wirklich weil die Anlage über das We auch aus ist.


Finde das Persönlich auch nicht super aber Stromsparren um jeden Preis.

Gruß Tia
 
Nein, die Firmware kommt soweit ich weiß Ende diesen Jahres. Ich würde das mit den Kanälen einfach mal testen, wenn der Fehler nicht mehr auftritt weißt du ja bescheid...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Häns,

logisch werde ich machen, hatte es nun schon öfters das Mann im Siemens Support nicht immer alles unter einem Produkt zu finden war.
Danke für eure Infos.
Manchmal ist man echt froh nicht allein mit den ganzen Problemen zu sein.
Danke euch!


Gruß Tia
 
Zurück
Oben