Hallo ich möchte den FB41 Regler Ausgang LMN _PER auf zwei PAW legen


wollte folgendes machen L PAW256 T PAW 258 aber das nimmt Step 7 nicht an, !

gibt es da eine Transferfunktion, ?? für nur PAW's

ansonsten müsste ich den LMN vom Regler auf ein Datenwort legen und dann mit dem FC 106 auf das andere PAW ausgeben



Grüsse Michael
 
PAW kann man nicht lesen.
Wenn Du den Wert mehrmals brauchst, dann schließe am Baustein eine (temporäre Zwischen-)Variable an (LW, MW, DBW, AW...) und kopiere dann in so viele weitere Adressen wie Du brauchst. Oder lege die Ausgänge ins Prozessabbild (PAA) z.B. AW80, die kann man lesen.

Harald
 
Hallo, Danke für die Tipps,

Habe aber nun direkt am Reglerausgang eine Variable angelegt ( DBD ) und diese dann an den Eingang des FC106 gelegt
den FC 106 Scaliert z.B. für 0-10V (0/100) und es funktioniert beide PAW also SPS Analogausgänge haben den gleichen Wert ( 0-10V )
 
Habe aber nun direkt am Reglerausgang eine Variable angelegt ( DBD ) und diese dann an den Eingang des FC106 gelegt
den FC 106 Scaliert z.B. für 0-10V (0/100) und es funktioniert beide PAW also SPS Analogausgänge haben den gleichen Wert ( 0-10V )
ansonsten müsste ich den LMN vom Regler auf ein Datenwort legen und dann mit dem FC 106 auf das andere PAW ausgeben
D.h., Du bist jetzt zu Deinem ursprünglichen, alternativen Lösungsweg zurückgekehrt?
Ich verstehe immer noch nicht, was Du eigentlich vorhattest. Warum benötigst Du überhaupt 2 AusgangsWorte mit identischem Verhalten?

PS:
1 Variable DBD (1 DoppelWort) gibst Du jetzt nach Skalierung (inkl. TypUmwandlung) mit gleichem Inhalt auf 2 AusgangsWorten aus?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Immerhin können beide Ausgänge falls erforderlich unterschiedlich skaliert werden. Vielleicht 1 x Ausgang auf den Aktor und 1 x Vor-Ort-Anzeige, (Bildschirm-)Schreiber, etc.? Manchmal hat man in bestenden Anlagen nur ein einfaches TP ohne jeden Speicher, will wenig Geld ausgeben, muss aber irgendwelche Signale irgendwo anders darstellen oder aufzeichnen.

Wobei ich da auch direkt den LMM aus dem IDB des Reglers genommen hätte. Das zusätzliche DBD ist, wenn es nicht noch für andere Zwecke (z.B. Visualisierung) verwendet wird, m. E. überflüssig.
 