Hallo,

ich versuche aktuell einen kleinen Mechanismus zu bauen. Um ihn zu steuern, soll er über eine Siemens Logo mit 24 V DC betrieben werden. An die Logo soll aber auch ein Sensor zur Winkelmessung angeschlossen werden. Dieser Sensor soll an eine Welle angeschlossen werden, welcher um 90° dreht. Die Messung soll <1° genau sein. Ich habe gehört, dass es mit einem Potentiometer gehen soll, weiß jedoch nicht welcher passen würde.
Welcher Absolutencoder oder Potentiometer würde passen? Die Baugrößen sollten dabei d= 58 mm nicht überschreiten. Ein zusätzliches Getriebe, außer wenn es bereits verbaut ist, kann aufgrund des Bauraumes nicht realisiert werden.

Vielen Dank im Voraus!
 
Hallo,

entweder benutzt du einen Neigungssensor oder wie du schon selber schreibst geht auch ein Poti.
Das Poti muss ein lineares sein.
Die grösse des Potis in kOhm ist im Prinzip egal.
Die meisten gängigen Potis haben einen Drehbereich von 270° dann wären 90° kein Problem.
Du kannst das Poti direkt an einen 0-10V Analogeingang anschliessen.
Beim Poti wären dann somit 0° = 0V und 270° = 10 V.
Da ein Poti am Anfang und Ende immer so etwas wie eine Eingangs und ausgangsspur hat, wo sich der Widerstand nicht ändert, wäre es dann vielleicht angebracht den Potibereich von 90-180° zu benutzen.
Somit wären dann 3,333 V deine 0° und 6,667 V deine 90°.
Wenn der Wert dann auf 0V geht, hast du eine Drahtbruch überwachung und bei 10 V einen Kurzschluss.
Der Poti darf dann auch nicht mehr als 2,5% Toleranz haben. 2,5% bedeuten +- 0,675°.

Gruß
UNI
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

entweder benutzt du einen Neigungssensor oder wie du schon selber schreibst geht auch ein Poti.
Das Poti muss ein lineares sein.
Die grösse des Potis in kOhm ist im Prinzip egal.
Die meisten gängigen Potis haben einen Drehbereich von 270° dann wären 90° kein Problem.
Du kannst das Poti direkt an einen 0-10V Analogeingang anschliessen.
Beim Poti wären dann somit 0° = 0V und 270° = 10 V.
Da ein Poti am Anfang und Ende immer so etwas wie eine Eingangs und ausgangsspur hat, wo sich der Widerstand nicht ändert, wäre es dann vielleicht angebracht den Potibereich von 90-180° zu benutzen.
Somit wären dann 3,333 V deine 0° und 6,667 V deine 90°.
Wenn der Wert dann auf 0V geht, hast du eine Drahtbruch überwachung und bei 10 V einen Kurzschluss.
Der Poti darf dann auch nicht mehr als 2,5% Toleranz haben. 2,5% bedeuten +- 0,675°.

Gruß
UNI

Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
 